неполадка с отоплением

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: неполадка с отоплением

РоманМ » 20 окт 2017, 11:10

oleg.dmitrievic писал(а):4 сезон...
5 будет еще веселее... :bayan:

oleg.dmitrievic » 18 окт 2017, 00:26

4 сезон...

Honda » 17 окт 2017, 23:41

Фильтр не менять, а промывать надо.
Давление в системе отопления какое? Воздухоотводчики в системе есть ? Воздух стравливали ?

Re:

Ne_master » 17 окт 2017, 23:28

фильтр не заменял он 4 сезон работает.. попробую заменить и напишу что получится.. спасибо за ваше внимание!

oleg21au6 » 17 окт 2017, 23:07

Ne_master писал(а):датчик показывает 40 градусов но на выходе уже регистр просто теплый.
в котле все норм. На выходе чего регистр теплый?...Вы задали 40 градусов..котел их нагревает...что ещё от него хотеть?...а то что эти 40 градусов Ваша система отопления не отбирает у котла, либо отбирает очень медленно, это проблема не в котле а в СО...фильтр грязевик перед котлом стоит?...чистый?
Ne_master писал(а):Дом одинаковый. Система монтажа почти аналогичная.
ага..но только почти..."Дьявол кроется в мелочях"

Honda » 17 окт 2017, 23:02

Ne_master писал(а):На шкале стоит на третьей ступени
Что это ещё за ступени ?

Re:

Ne_master » 17 окт 2017, 22:56

На шкале стоит на третьей ступени, датчик показывает 40 градусов но на выходе уже регистр просто теплый. Тогда как у соседа котел марки Bosch на второй ступени регистры горячие. Вот по этому прошу помощи. Дом одинаковый. Система монтажа почти аналогичная.

oleg.dmitrievic » 17 окт 2017, 02:42

и каковы теплопотери (температура подающей и обратной линии и расход теплоносителя)

Vaillant Group Rus » 17 окт 2017, 01:09

А какую температуру на подаче отопления вы ставите и достигает ли котёл данной температуры (что показывает на дисплее)?

Re:

Ne_master » 16 окт 2017, 18:36

Имеется ввиду что котел греет воду в режиме умывальника хорошо хоть и на малом огне.. а в режиме отопления плохо греет на 3-4 ой ступене даже. Регистр на уровне тепла тела.

Vaillant Group Rus » 16 окт 2017, 17:54

Добрый день.

Опишите пожалуйста проблему более подробно.

неполадка с отоплением

Ne_master » 16 окт 2017, 10:51

Здравствуйте. Помогите определиться с диагносом.. у меня котел vaillant vuw int 242/2-3. Котел на минималке греет воду хорошо ( на умывальнике) а на средней мощности на 3-4ой передаче отопление барахлит: радиаторы (биметалл) еле теплые. Неделю назад чистил первичку и вторичку.

Вернуться к началу