Honda » 05 июл 2020, 20:41

dyxa65 писал(а):
05 июл 2020, 20:12
в мультиматике 700\5 не понятно как сделать нагрев бойлера круглосуточно,а не только в дневное время?
Изменением графика нагрева - на "картинке" графика нагрева должны быть заполнены все часы работы бойлера. :)

Re: Работа vaillant multimatic vrc 700/4 и отзывы о нем

dyxa65 » 05 июл 2020, 20:12

в мультиматике 700\5 не понятно как сделать нагрев бойлера круглосуточно,а не только в дневное время?

Dim@ » 16 дек 2017, 22:24

Видео с данной котельной:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/JCqnKIfpO0w[/BBvideo]

Dim@ » 12 дек 2017, 09:48

РоманМ писал(а):так в ем же написано что не функционирует, и к ему подключается сигнал охладителя...
Что мешало запрограмировать на дополнительный контур?

Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
По поводу работы VR900 - дистанционного управления с телефона. Какое впечатление:
1. Подключилось к интернету не сразу, почему то телефон (программа) увидела котельную только на следующий день. Возможно из-за плохой связи - подключал через свисток.
2. Позволяет видеть температуру в гидрострелке и давление в системе:
1.jpg
Но посмотреть какая температура в каждом контуре невозможно.
2.jpg
3. Почему то не сохраняются настройки адреса, контакты сервисного центра и тд в телефоне. Выскакивает ошибка.
3.jpg
4. Настройки позволяют управлять температурой в 3-х зонах и нагревом ГВС.
7.jpg
6.jpg
Переименовать ZONE-1,2,3 на другие названия (к примеру Теплый пол 1 этаж, ...) невозможно
4.jpg
5.jpg
В общем есть куда поработать над программой, вектор что еще можно добавить и улучшить есть.

РоманМ » 08 дек 2017, 14:37

Dim@ писал(а):Не понял назначение многофункционального выхода МА - R4?
так в ем же написано что не функционирует, и к ему подключается сигнал охладителя...

Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
вот

Dim@ » 08 дек 2017, 13:52

РоманМ писал(а):Почему тогда блок требовал датчик буфера, если он у тебя не подключен? схема в мозгах такая была выбрана?
Схема №3 была выбрана, согласно инструкции:
5.jpg
У VR71 всего схем 3 шт, (№2, №3, №6). К моей котельной подходит схема №3

РоманМ » 08 дек 2017, 13:49

Почему тогда блок требовал датчик буфера, если он у тебя не подключен? схема в мозгах такая была выбрана?

Dim@ » 08 дек 2017, 13:38

РоманМ
Из этого документа я информацию и брал.

РоманМ » 08 дек 2017, 13:17

и вот еще, с 128 страницы...
https://www.vaillant.ru/downloads/docum ... 501424.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Dim@ » 08 дек 2017, 13:15

Схема контроллера - 1, схема VR71 - 3.
То чтовы нашли это тоже самое что и я нашел, где не прописано ничего для VR71.
Наши видимо сделали хитрее белорусов, на обложке поменяли в названии vrc 700/2 на vrc 700/4 . И вуаля, готово!

РоманМ » 08 дек 2017, 13:09

А какая у тебя схема прописана? вот такую весчь нашел на их сайте...
https://www.vaillant.ru/downloads/docum ... 708788.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Dim@ » 08 дек 2017, 12:58

Запустили котельную ecoVIT/5 c multimatic vrc 700/4 и блоком дистанционного управления VR900
viber image.jpg
На мой взгляд продукт сырой, недоработанный. По порядку:
Исполнение автоматики с прописанными схемами и простановкой их номеров (как на auromatic) не самый удобный вариант, ограничивает гибкость и функционал. В инструкции к автоматики идет ссылка на брошюрку "Схема систем"
3.jpg
На сайте Vaillant.ru я такой брошюры не нашел, нашел на белорусском стороннем ресурсе данную литературу, правда для multimatic vrc 700/2 в котором упоминания VR71 не было. Пришлось разбираться методом тыка.
4.jpg
Схема у меня с одним прямым контуром РО и двумя смесительными контурами ТП с комнатными регуляторами VR91. В регуляторе настроить так нельзя. Или три смесительных контура с регуляторами VR91 на каждом, или никак вообще. Есть функция привязки к контуру РО сам контроллер vrc 700/4,
но как и на что он влияет понять не смог (контроллер стоит на котле в котельной) температуру в помещении котельной не показывает.
2.jpg
Ковырялся весь день, почему то вылазила ошибка по датчику S5 буферной емкости (его отсутствие), хотя у меня судя по схеме быть не должно. Есть только гидрострелка, на которой установлен датчик S1. Решил проблему установкой на гидрострелку второго датчика S5. Контроллер воспринимает гидрострелку как буферную емкость с нижним S1 и верхним S5 датчиками температуры (FTW?).
5.jpg
Не понял назначение многофункционального выхода МА - R4? Если активируешь его в настройках - вылазиет куча ошибок. Деактивируешь - ошибки пропадают. Назначение не понятно. Как и на что програмируется, тоже не понятно.
Так же на блоке VR91 половина выходов датчиков и реле не задействована, при этом функционал multimatic vrc 700/4 ограничен тремя контурами и нагревом ГВС, даже рециркуляцию приходится подключать через одно месте (с помощью платы на котле 2из7). Железо позволяет используя свободные выходы расширить функционал контроллера, не позволяет сырое программное обеспечение.
По настройкам: меню сложнее и запутаннее чем в colorMATIC 630, настроек меньше. Хотя multimatic vrc 700/4 позиционируется как замена colorMATIC 630.
Единственное что привлекает так это возможность дистанционного управления котельной и контурами с телефона, но и тут не все гладко. По этому вопросу напишу позднее.
Подписывайтесь на мою страничку в инстаграме: https://www.instagram.com/stroimteplo/" onclick="window.open(this.href);return false;

Dim@ » 07 дек 2017, 00:07

oleg21au6
Вот я про тоже, помимо ограничений в ОК, еще и пропала универсальность. Можно поставить только на свои котлы, и то не все...

oleg21au6 » 07 дек 2017, 00:05

Dim@ писал(а):Не нравится. Мудреные настройки.
я не про нравится-ненравится, а про недостаток функционала...а его я не вижу по сравнению с 630-м..кроме как масштабируемость ОК, которую обещают исправить...естественно данное относится к линейке валенка, а не к "своей" котельной из калорматика и парочки слимов на 1-й и второй ступени...;)

Dim@ » 05 дек 2017, 23:38

oleg21au6Vaillant Group Rus
Не нравится. Мудреные настройки. Привязаны только к тем схемам которые предлагает производитель. Свою котельную соброать не получится, как на 630 :cry:

oleg21au6 » 05 дек 2017, 21:35

Dim@ писал(а):Плохо то, что его скоро снимут с производства.
Вы не бежите впереди паровоза?...все когда то снимут с производства...и выпустят новое...так что не будем торопиться...не хватает функционала 700-го?...юзайте 630-й...он есть..Вот блин создать тему вместо того чтоб просто прочитать инструкцию...мдя...:(

Vaillant Group Rus » 05 дек 2017, 19:55

Dim@ писал(а):Плохо то, что его скоро снимут с производства.
К тому моменту, когда его не станет в продаже, уже появится полноценная его замена, в виде например регулятора 700/5 или ещё выше модификация.
Dim@ писал(а):И нету дистанционного управления. Хотя могли немного модернезировав програмно улучшить его функционал, сделав дистанционное управление
Так в новом продукте как раз и сделали всё, но и он вам не нравиться :)

Dim@ » 05 дек 2017, 18:17

Vaillant Group Rus писал(а):Что поменялось? CalorMatic 630/3 всё ещё есть в продаже.
Плохо то, что его скоро снимут с производства. И нету дистанционного управления. Хотя могли немного модернезировав програмно улучшить его функционал, сделав дистанционное управление

Vaillant Group Rus » 05 дек 2017, 18:11

Что поменялось? CalorMatic 630/3 всё ещё есть в продаже.

Новые регуляторы, начиная с 700/5 будут не уступать ему в функционале, а где то и опережать.

Dim@ » 05 дек 2017, 18:01

Vaillant Group Rus писал(а):Когда был 630 тый регулятор, многие говорили, что зачем нам дорогой регулятор, половину из функции которых мы не используем. Хорошо, сделали регулятор отдельно, модули отдельно, опять не устраивает?
По мне так концепция 630-го была очень удобной, и кстати по цене привлекательная среди конкурентов

Вернуться к началу