chobis » 11 янв 2021, 22:50

Теплообменник новый!

Re: Постоянное тактование при нагреве бойлера VSC INT 246/2-C 170

Honda » 11 янв 2021, 14:56

Вероятная причина - накипь на теплообменнике бойлера. :(

Постоянное тактование при нагреве бойлера VSC INT 246/2-C 170

chobis » 10 янв 2021, 19:09

Добрый день.

Являюсь пользователем указанного котла 6 лет.
В последние 2 года я заметил, что котел ОЧЕНЬ долго нагревает воду в бойлере до температуры 50-60С.
Температура подачи достаточно быстро вырастает до ~80, затем происходит отключение, пока температура не упадет до ~60 и так по кругу. Насос ГВС все это время работает на 100%.
Вторичный теплообменник недавно поменял на новый, первичный чистил (снаружи), сброс настроек делал. Эффекта нет.

Я абсолютно точно помню, что раньше даже до 70С можно было прогреть достаточно быстро. Котел выходил на высокую температуру подачи и просто на ней оставался до полого нагрева бойлера.