Развернуть Обзор темы: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C

Re: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C

владислав семенов » 05 июн 2013, 09:01

Надо настроить горелку с помощью газонализатора по всем 10 позициям в соответсвии с мощностью котла.

Kokoshino » 11 янв 2013, 05:36

CNFHSQ писал(а):Кстати на тот момент 1точка была настроена 50%-частота и 30% открытие.в.з.
Это уже странно, но часто сталкивался с тем, что вроде настраивали на одно, а по факту другое. Плохо что горелка далеко, потому что больше мы ни к чему не придем. Как поедете на место - пишите...

Kokoshino » 11 янв 2013, 05:32

tiptop писал(а):Если серьёзно, то возможно, "нули" - это "1000 об/мин" (33,3%)?
Нет, индикация частоты вращения есть на самомчастотнике, а в БУИ менеджера горения на этом месте всегда воздушная заслонка.

Re:

Kokoshino » 11 янв 2013, 05:31

CNFHSQ писал(а):Kokoshino А как должен выглядеть монитор нормально работающей мод. горелки в 10 точке? Слева10 справа цифра открытия заслонки с редкими изменениями почуть на 1-2%?
Да так и должна, вот только все не от горелки зависит, а от внешнего сигнала (то что приходит от Витотроника) если сигнал будет постоянно гонять гореклу вверх и вниз - она очепнь послушная и исполнительная будет делать все что ей скажут, она же не знает что это проблемы у витотроника с головой. Поэтому патологий в индикации я не вижу...

tiptop » 10 янв 2013, 20:23

Там, в котельной, могли какие-нибудь кабелёчки отсоединить от частотников и не присоединить обратно?

Может быть, теперь "менеджер" пытается протестироваться частотник :?:

tiptop » 10 янв 2013, 20:20

CNFHSQ писал(а):1000 от 2900 будет 34,5% а не 33,3
А если допустить, что при 1000 об/мин проскальзывание отсутствует?

Натяжка, конечно... :on_the_quiet:

Re: Re:

CNFHSQ » 10 янв 2013, 19:57

.Кстати на тот момент 1точка была настроена 50%-частота и 30% открытие.в.з.

Re: Re:

CNFHSQ » 10 янв 2013, 19:56

tiptop писал(а)::newspaper:
Вы
Если серьёзно, то возможно, "нули" - это "1000 об/мин" (33,3%)?
Seite_21.gif
Кроме меня, кто-нибудь ещё читает инструкции? :newspaper:
Вы хотите сказать что при режиме 10 справа отображена частота, а как же воздушная заслонка!!!
Похоже. Но 1000 от 2900 будет 34,5% а не 33,3

Re:

tiptop » 10 янв 2013, 19:15

:newspaper:
Kokoshino писал(а):
tiptop писал(а): то, может быть, "процент мощности"
Это не есть процент мощности в чистом виде, т.к. это положение воздушной заслонки, на максимуме заслонка обычно 80град, а мощность 100%
Вы что, шуток не понимаете? :cool:

Если серьёзно, то возможно, "нули" - это "1000 об/мин" (33,3%)?
Seite_21.gif
Кроме меня, кто-нибудь ещё читает инструкции? :newspaper:

CNFHSQ » 10 янв 2013, 15:41

Kokoshino А как должен выглядеть монитор нормально работающей мод. горелки в 10 точке? Слева10 справа цифра открытия заслонки с редкими изменениями почуть на 1-2%?

CNFHSQ » 10 янв 2013, 14:43

С вытащенным штекером все показывает нормально, никаких нулей и качаний. Положение заслонки и частоту тоже показывает ту, что выставляем.На 1 , 9 и одной промежуточной посмотрите в сводной таблице, в нулевой точно не помню все держит и не сбивавеся уже 2 года. Пробовал 1 точку снижать мощность, получается, работает( по тип топ графику), но общая мощность падает до 25%.
Высоту взял сдесь http://www.mojgorod.ru/r_sevosetia/alagir/" onclick="window.open(this.href);return false; . Рядом г. Дзуарикау тоже высота 650м.
Но думаю это только на шайбе и отразилось.

Kokoshino » 10 янв 2013, 14:07

CNFHSQ писал(а):Уровень город Алагир
Википедия говорит что 1250 метров (уровень центра города), тогда на каждые 100 метров -1% от рабочего поля... получается -12,5% от рабочего поля....

Kokoshino » 10 янв 2013, 13:55

CNFHSQ писал(а):1.Настройки при вытащенном щтекере проверены на всех точках и неоднократно.
Так какие положения на 0,1 и 9 точках?

Re:

CNFHSQ » 10 янв 2013, 13:46

Kokoshino писал(а):
CNFHSQ писал(а):Но как горелка могла выйти ниже параметров 0 и 1 точек?
Скорее всего настройки сбиты. Значит на 1 точке положение воздуха 00...
CNFHSQ писал(а):Подпорная шайба выдвинута на 15 мм
Многовато для этой мощности. Поэтому и воздушная заслонка открывается на 60 градусов всего... Думаю должно быть около 10 мм. Кстати какая высота над уровнем моря?
CNFHSQ писал(а):Кто такой Фисман( может Виссман??)
Да, да Висман - Фисман, телефон не дам, я там не знаю кто отвечает за вас...
1.Настройки при вытащенном щтекере проверены на всех точках и неоднократно. В процессе попадали в недостаток воздуха , все как обычно и пламя и газоанализатор и вонь.
2.Подпорную пробовали в разных вариантах. Уровень города Алагир Алания 600м.
Спасибо за уделенное мне мне внимание!

Kokoshino » 10 янв 2013, 13:38

Вобщем надо ехать, будете на месте - пишите, звоните - помогем. :D

Kokoshino » 10 янв 2013, 13:32

CNFHSQ писал(а):Но как горелка могла выйти ниже параметров 0 и 1 точек?
Скорее всего настройки сбиты. Значит на 1 точке положение воздуха 00...
CNFHSQ писал(а):Подпорная шайба выдвинута на 15 мм
Многовато для этой мощности. Поэтому и воздушная заслонка открывается на 60 градусов всего... Думаю должно быть около 10 мм. Кстати какая высота над уровнем моря?
CNFHSQ писал(а):Кто такой Фисман( может Виссман??)
Да, да Висман - Фисман, телефон не дам, я там не знаю кто отвечает за вас...

Re:

CNFHSQ » 10 янв 2013, 13:16

Kokoshino писал(а):Ну вот так всегда, прошу одно - дают другое. Кстати, какое положение подпорной шайбы?
Горелку настраивали именно по инструкции и несколько раз перенастраивали и проверяли. То что параметры реальные горение хорошее и нет СО руку дам на отсечение. Проверяли каждую точку и зажигание. Да это видно и по пламени. Стрелка вниз и вверх да, мощность меняется слышно и по гулу. Но как горелка могла выйти ниже параметров 0 и 1 точек? При положении когда ноль не может горелка работать с закрытым воздухом , а это в среднем 50% нагрузки!!!!! Газоанализатор показывал отсутствие СО!!!!
Кто такой Фисман( может Виссман??) Горелок вейсхаупт у нас много , уже лет 15 с ними работаю. Но без модуляции. Подпорная шайба выдвинута на 15 мм. При нулевом положении не получалось. Там выше уровня моря может поэтому. Котельная далеко 500 км от нас. Но уе все по памяти помню.

Re: Re:

Kokoshino » 10 янв 2013, 12:37

CNFHSQ писал(а):
tiptop писал(а):

"Нулей" не должно быть в любом случае... :instrukciya:
Мне повезло, увидел то чего не должно быль никогда :D И Вы можете посмотреть по сноске.
Не должно быть - это не значет что не может быть... Например на горелке вибраций быть не должно, но блин после криворуких наладчиков бывает таки...

Kokoshino » 10 янв 2013, 12:35

Ну вот так всегда, прошу одно - дают другое. Вы наверное сейчас не сможете уже мне дать эту информацию, но я вам так скажу: горелка скорее всего настроена нерпавильно поскольку, при снижении мощности до минимума, заслонка закрывается до 0 градусов (на видео это видно, когда стрелка горит вниз - мощность снижается, когда вверх - повышается). На максимуме заслонка должна открываться на 80 градусов (на видео поднимается примерно до 60 град).
Далее...
Бегающие цифры - это есть положение воздушной заслонки (хоть запинайте). То что мощность скачет вверх и вниз - неправильные настройки регулятора мощности в витотронике (звоните Фисману).
В принципе - если параметры горения устраивают - занимайтесь только Фисманом, но думаю что на минимальной нагрузке (менее 40% отображенных в Режимной карте) СО будет гораздо выше чем 19 ррм, поскольку работает на закрытую воздушную заслонку (думаю это за пределами рабочего поля). Так что, рекомендую горелку перенастроить ПО ИНСТРУКЦИИ, ну и с Фитотроником разобраться - почему он так горелку гоняет туда-суда... Кстати, какое положение подпорной шайбы?

Re: Re:

CNFHSQ » 10 янв 2013, 11:49

tiptop писал(а):

"Нулей" не должно быть в любом случае... :instrukciya:
Мне повезло, увидел то чего не должно быль никогда :D И Вы можете посмотреть по сноске.

Вернуться к началу