Zloi » 23 окт 2013, 15:09

Есть рабочии схемы крутить разделитель Есле можно обойтись без него бесмысленно. По вопросу Козловой насос можно записать банально от автоматики розетки либо чего либо как свой отдельный насос без какого либо управления им с контролерра. На то он и насос разделителя

VictorSPb » 06 фев 2013, 16:31

Читаем первое сообщение в теме.

cineman » 06 фев 2013, 00:23

VictorSPb писал(а):И на летний режим котел легко перейдет, остановив насос тогда когда это будет необходимо
В качестве выхода насоса будет использован насос прямого контура? Прямой контур в отопительной схеме не используется?

VictorSPb » 06 фев 2013, 00:09

Все необходимые функции заложены в Витотронике.
Например, можно выставить приоритет к бойлеру и насос отопительного контура не включается при 50 град. И на летний режим котел легко перейдет, остановив насос тогда когда это будет необходимо (определяется при кодировании контроллера).

cineman » 05 фев 2013, 23:43

Larry John писал(а):вопрос в том можно ли его подключить как насос контура без смесителя и настроить как котловый.запуск в первую очередь,
Основной контур не запустится до достижения в котле 50 градусов. Если в системе есть бойлер, чей датчик включён в Витотроник, то первым запустится насос накачки бойлера и в последнюю очередь насосы отопительных контуров. Потому стоит запитать насос через таймер отключения от сигнала запуска горелки с большой постциркуляцией часа на три. Ну какой таймер найдёте. В таком случае его переход в летний режим будет гуманнее.

Re: vitogas 100 и гидроразделитель

Larry John » 05 фев 2013, 20:48

спасибо за мнения и советы.как настрою,отпишу.

Re:

VictorSPb » 05 фев 2013, 07:50

xpurp писал(а):
VictorSPb писал(а):Вы видели потерянные секции?
каждый день вижу, у нас в конторе полуразобранный котел, с которого замену этим секциям брали (сейчас на запчасти стоит, в назидание :D )
Какой марки и модели котел? Скиньте фото.

АРТЁМ. » 05 фев 2013, 06:17

В вашем контроллере насос контура А1 можно использовать как котловой в случае использование накопительного буфера.В принципе датчик буфера я думаю можно поставить и на гидроразделитель.

Re: vitogas 100 и гидроразделитель

Larry John » 04 фев 2013, 22:40

гидроразделитель устанавливаю во всех своих котельных.попрощще с балансировкой.
Если в настройках контура есть вариант установить насос как котловый,так и сделаю.в инструкции об этом ничего нет.в параллель питанию контроллера проще всего,но при наличии двух контроллеров как то странно

Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
brazilets,насос котлового контура будет,не в экономии дело.вопрос в том можно ли его подключить как насос контура без смесителя и настроить как котловый.запуск в первую очередь,постциркуляция и т.п.

xpurp » 03 фев 2013, 02:51

VictorSPb писал(а):Вы видели потерянные секции?
каждый день вижу, у нас в конторе полуразобранный котел, с которого замену этим секциям брали (сейчас на запчасти стоит, в назидание :D )

oleg.dmitrievic » 02 фев 2013, 19:44

я видел ошметки под котлами. весной пойду его ковырять сфотографирую вам их.

Re:

VictorSPb » 02 фев 2013, 19:43

xpurp писал(а):+1 при наличии гидрострелки питание насоса в параллель к питанию котла, особенно с витогазами и их ТЯЖЕЛЫМИ теплообменниками. циркуляция через теплообменник (разгрузка) необходима, иначе есть риск потерять 2-4 секции на обратке :crying:
Вы видели потерянные секции?

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Re: vitogas 100 и гидроразделитель
Larry John писал(а):здравствуйте.прошу консультации по автоматике котла.котел vitogas 100 с контроллером vitotronic ko2b.данный контроллер может управлять 2-я контурами со смесителями и одним контуром без смесителя.хотелось бы установить в систему гидроразделитель,и как следствие насос котлового контура.можно ли насос контура без смесителя переназначить как котловый?если можно то как?
Ставьте насос и подключайте на выход насоса первого контура.
Только я не уверен, что в Вашем случае нужна стрелка.

tiptop » 01 фев 2013, 21:05

Larry John,
будет ли емкостной водоподогреватель?

К сожалению, не знаю, какие разъёмы у этих "ko2b", а то можно было бы подключить котловой насос как-нибудь так:
kotlovogo_nasosa_podkl.gif

xpurp » 01 фев 2013, 18:39

+1 при наличии гидрострелки питание насоса в параллель к питанию котла, особенно с витогазами и их ТЯЖЕЛЫМИ теплообменниками. циркуляция через теплообменник (разгрузка) необходима, иначе есть риск потерять 2-4 секции на обратке :crying:

oleg.dmitrievic » 01 фев 2013, 09:11

самый простой (и мне кажется правильный вариант с витогазами и дедитришами) вариант поставить этот насос в параллель питания мозгов.

brazilets » 01 фев 2013, 07:58

Есть логика работы контура без смесителя (например радиаторное отопление - настройка по временным периодам и.т.п.). Если такой контур существует в вашей системе, то сделав его насос котловым, вы ставите циркуляцию на участке котел-разделитель в зависимость от настроек этого контура....Как по мне, самый простой вариант - не экономить на еще одном насосе! Ну а впрочем, совершенству нет предела!

Vitogas 100 и гидроразделитель

Larry John » 01 фев 2013, 04:30

здравствуйте.прошу консультации по автоматике котла.котел vitogas 100 с контроллером vitotronic ko2b.данный контроллер может управлять 2-я контурами со смесителями и одним контуром без смесителя.хотелось бы установить в систему гидроразделитель,и как следствие насос котлового контура.можно ли насос контура без смесителя переназначить как котловый?если можно то как?

Вернуться к началу