Какие версии?

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Какие версии?

водолейЕкб » 23 апр 2013, 05:10

гpязнуля писал(а):Начинать надо с дымохода и регулировки газ клапана. Виден пережег первичного теплообменика. Не верю что с дымоходом все в порядке, да и по газу врятли настроен.
+100500

Re: Какие версии?

scuba72 » 22 апр 2013, 22:36

Нормальный дымоход. Тяга хорошая, устойчивая - без опрокидывания. Газ клапан не проверил, батарейки сели. Но, по виду, страшных косяков в горелке нет.

гpязнуля » 22 апр 2013, 20:51

А фигли чесать? Было сделано все что бы он нагребнулся и он выполнил предначертания. Начинать надо с дымохода и регулировки газ клапана. Виден пережег первичного теплообменика. Не верю что с дымоходом все в порядке, да и по газу врятли настроен. Распяли котелок по всем правилам, и коленки перебили.

Re: Какие версии?

scuba72 » 22 апр 2013, 18:22

Да котел то я сделал. После ремонта гонял его час на разных режимах - никаких проблем. Вот и чешу репу :?:

Другой человек » 22 апр 2013, 14:59

Да, это не дело конечно. Проток в контуре ГВС должен быть нормальный. Перегрев - на лицо. Да и настенные Висманы - та еще какашка. Нужно делать нормальную обвязку, а затем, восстанавливать котел. Что еще можно посоветовать? :bawling:

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Электроника целая -думаю. Замените насос, все заработает.

Добавлено спустя 55 секунд:
Может релюха (насоса) погорела. В остальном , ни чего страшного.

водолейЕкб » 22 апр 2013, 13:44

фотки в перлы, сам беги от туда :mrgreen:

Re: Какие версии?

scuba72 » 22 апр 2013, 11:22

На СО шланги полдюйма, на ХВС 6-8 мм. Диаметры наружние :bawling: .

ivanich » 22 апр 2013, 10:59

scuba72 писал(а):Народ, мучает вопрос. Из-за чего на самом деле произошел перегрев
Только не ХВС,встречал гибкую подводку которая стояла по 3 года.Вот на СО может быть в ней проблема.Повторюсь видел такую подводку именно на ГВС-ХВС у протерма более 3 лет и у будеруса более 2х лет.

Какие версии?

scuba72 » 22 апр 2013, 10:44

Vitopend 100 атмосферный.
Судя по всему, от перегрева первичного теблообменника прослабли и стали подтекать цанговые соединения на нем. С цанги обратки вода капала на насос, попала внутрь клемника насоса - коротнуло, погорел контроллер. Первичный теблообменник, снаружи, забит как мне, кажется серебрянкой отвалившейся с него- же (от перегрева). Внутри ТО чистый. Котел кстати то же. Тяга хорошая.
Хозяин котла спросил из-за чего произошел перегрев. Что-бы не молчать ляпнул про зауженные шланги, особенно подключение ХВС к котлу ( он там диаметром 6-8 мм, как на смесителях бывает :shock: ).

Народ, мучает вопрос. Из-за чего на самом деле произошел перегрев?

Вернуться к началу