scuba72 » 22 апр 2013, 10:44
Vitopend 100 атмосферный.
Судя по всему, от перегрева первичного теблообменника прослабли и стали подтекать цанговые соединения на нем. С цанги обратки вода капала на насос, попала внутрь клемника насоса - коротнуло, погорел контроллер. Первичный теблообменник, снаружи, забит как мне, кажется серебрянкой отвалившейся с него- же (от перегрева). Внутри ТО чистый. Котел кстати то же. Тяга хорошая.
Хозяин котла спросил из-за чего произошел перегрев. Что-бы не молчать ляпнул про зауженные шланги, особенно подключение ХВС к котлу ( он там диаметром 6-8 мм, как на смесителях бывает
).
Народ, мучает вопрос. Из-за чего на самом деле произошел перегрев?
Vitopend 100 атмосферный.
Судя по всему, от перегрева первичного теблообменника прослабли и стали подтекать цанговые соединения на нем. С цанги обратки вода капала на насос, попала внутрь клемника насоса - коротнуло, погорел контроллер. Первичный теблообменник, снаружи, забит как мне, кажется серебрянкой отвалившейся с него- же (от перегрева). Внутри ТО чистый. Котел кстати то же. Тяга хорошая.
Хозяин котла спросил из-за чего произошел перегрев. Что-бы не молчать ляпнул про зауженные шланги, особенно подключение ХВС к котлу ( он там диаметром 6-8 мм, как на смесителях бывает :shock: ).
Народ, мучает вопрос. Из-за чего на самом деле произошел перегрев?