Скачет давление теплоносителя(воды)

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Скачет давление теплоносителя(воды)

Прохожий » 19 июн 2013, 20:11

Посмотрел характеристики насоса на этом котле, там при расходе ноль м3/ч напор 500 мбар. То есть если давление скачет на полбара, что насос работает практически в упор. Ну пусть погрешность манометра есть, ТС невнимвтельно посмотрел, округлил в большую сторону, тем не менее, однозначно, что сопротивление контура довольно большое и, а скорость циркуляции - маленькая. Тогда непонятно следущее:
Dmitriy3000 писал(а):Работа в дальнейшем проходит без нареканий и при отоплении и при ГВС (бойлер).
Что то тут не сходится. Может и правда манометр чудит? Короче не заморачивайтесь, пока все работает. Перестанет работать, тогда приходите.

For2na » 19 июн 2013, 16:08

Сделайте фото вашего котла и разводки и не мучайте нас. Да и не факт что на бойлер не заузили ))).

oleg.dmitrievic » 19 июн 2013, 08:59

значит где то заплавили, заузили или еще как-то проток придушили.

Dmitriy3000 » 19 июн 2013, 08:17

For2na
Подключены 7 батарей, двухтрубная разводка ПП трубой 25, к батареям 20. Да при чем тут батареи, когда и при нагреве бойлера давление моментально подскакивает с 1 до 1,5 и дальше система работает от этой точки.

For2na » 18 июн 2013, 23:10

Скорее заужена разводка от котла. Как вариант , еще возможно где то воздушная пробка. Лучше сделайте фото разводки от котла. Давление не должно подыматься на 0,5 бара при правильном подборе сечения труб, хотя просто мало радиаторов на ветке отопления и через них слабый проход теплоносителя.

Re: Скачет давление теплоносителя(воды)

Прохожий » 18 июн 2013, 17:40

Dmitriy3000 писал(а):Котел Vitopend 100 WH1D одноконтурный турбо. При включении внутреннего насоса давление на манометре подскакивает с установленной 1 до 1,5. Работа в дальнейшем проходит без нареканий и при отоплении и при ГВС (бойлер). Может манометр чудит?
Непонятно описание проблемы. Давление подскакивает на полтора бара и там остается или опять потом опускается до одного?

oleg.dmitrievic » 17 июн 2013, 22:47

а прриборов на этаже сколько? труба ППР?

Dmitriy3000 » 17 июн 2013, 20:40

касимов
Литраж и расширительный бак тут ни при чем. Давление скачет без нагрева. Кроме фильтров может еще кое-что засоряться внутри гидроблока.

касимов » 17 июн 2013, 20:22

Литраж системы.маленький расширитель.Диаметр труб.
Dmitriy3000 писал(а):манометр все же стоит до насоса или после?
Не один ли х.. Если фильтра чистые.

Dmitriy3000 » 17 июн 2013, 20:11

oleg.dmitrievic
Разведен 1 этаж 25 трубой. Так манометр все же стоит до насоса или после?

oleg.dmitrievic » 17 июн 2013, 20:03

там не двадцатой трубой три этажа провели случаем?

касимов » 17 июн 2013, 19:48

Dmitriy3000 писал(а):при включении подогрева бойлера, там и фильтра нет.
Посмотреть бы что за подключение.

BAXI-Ural » 17 июн 2013, 18:43

Ну, путем логических рассуждений пришли к тому, что где-то затык. Причем перед манометром (по ходу теплоносителя) и если манометр по ходу после насоса. Вот и ищите затык.

Dmitriy3000 » 17 июн 2013, 18:12

касимов
В подтверждение вышесказанного говорит и тот факт, что скачок давления возникает и при включении подогрева бойлера, там и фильтра нет. Если только внутри гидроузла котла или где-то перед насосом? Мне это неведомо. Да и как там что-то чистить. Еще вариант засора трехходового клапана. А, кстати, манометр стоит в обратке? Хотя что-то мне кажется все эти домыслы от лукавого.

касимов » 17 июн 2013, 17:47

Dmitriy3000 писал(а):забиться фильтр-грязевик в обратке не мог.
Ой ли? Проверить то не долго. Если чист.то и на душе спокойней будет,и один из вариантов отпадет.

Dmitriy3000 » 17 июн 2013, 17:43

касимов
Котел новый и система свежесмонтированная, так что забиться фильтр-грязевик в обратке не мог.

касимов » 17 июн 2013, 16:20

Dmitriy3000
Почисть фильтра.

Скачет давление теплоносителя(воды)

Dmitriy3000 » 17 июн 2013, 14:53

Котел Vitopend 100 WH1D одноконтурный турбо. При включении внутреннего насоса давление на манометре подскакивает с установленной 1 до 1,5. Работа в дальнейшем проходит без нареканий и при отоплении и при ГВС (бойлер). Может манометр чудит?