Vitotronic 100, тип KC4B подскажите..

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Vitotronic 100, тип KC4B подскажите..

Re: Vitotronic 100, тип KC4B подскажите..

RADAR44 » 25 окт 2013, 16:23

уже разобрался, забыл отписаться..

Zloi » 23 окт 2013, 15:03

Бонально простой способ проверить отрубить нагрев бойлера и посмотреть что будет. Есле исчезнет ситуация разбираться с нагревом бойлера Есле нет разбираться с бойкой и подключением. Опять же Есле это появилось сразу то неправильный монтаж Есле современем то что то глючит и это может быть банально датчик бойлера

RADAR44 » 06 окт 2013, 23:15

температура отопления установлена на витотронике 40 градусов - котел греет до 70..на снимке 63 в момент включения питания, горелка еще не работает..

Re:

RADAR44 » 05 окт 2013, 19:21

АРТЁМ. писал(а):RADAR44
Как успехи,есть какие нибудь сдвиги,полную перезагрузку не пробовал,я в личку писал как сделать?
сдвигов нет, пока не еду к клиенту без изучения вопроса...а информации почти нет...нужно будет дать заключение о возможно неисправном контроллере или исправить положение...я в прошлый раз 3 часа пробовал менять значения адресных кодов и сбрасывать по инструкции к заводским настройкам - ничего не помогло...а сказать - "контроллер под замену" - можно попасть на деньги, я пока не уверен в неисправности...в личке тоже ничего..

АРТЁМ. » 05 окт 2013, 16:32

RADAR44
Как успехи,есть какие нибудь сдвиги,полную перезагрузку не пробовал,я в личку писал как сделать?

Re: Vitotronic 100, тип KC4B подскажите..

RADAR44 » 02 окт 2013, 20:01

значение адреса(кода) 40 - 0..но при любом другом значении котел выдает те же 70..причем после изменения адреса 40 на 1или2, а потом обратно на 0 .. - код 9b так и не появляется..хотя был до изменения кода 40..

АРТЁМ. » 02 окт 2013, 19:01

Так у тебя в 40 адресе какое значение?

Re: Vitotronic 100, тип KC4B подскажите..

RADAR44 » 02 окт 2013, 18:01

видимо забыл написать, что я пробовал её снимать эту перемычку - результата нет - 70 градусов..еще получил ответ от представительства -
Добрый день.
Благодарим Вас за интерес к оборудованию фирмы Viessmann.

1. Выполните сброс настроек до состояния при поставке (смотреть стр. 63)
2. Убедитесь в том что на штекре 96 стоит перемычка между 1 и L и кодовый адрес 40:0
3. Контроллер может повышать температуру котловой воды во время нагрева ГВС.

к тому же кодирующий штекер стоит соответственно для витогаза 100 и идет штатно с ним этот контроллер, который в пользовательских настройках позволяет выставить температуру отопления от 35 градусов и в инструкции для пользователя нет ограничения по минимально установленной температуре, а говорится о выборе нужной?

что думаете по этому поводу?

АРТЁМ. » 02 окт 2013, 15:34

Недолжно быть там перемычки,она вам и даёт 70 градусов,потом не забывайте что контроллер держит минимальную температуру котла по кодирующуму штекеру,соответствено и в А1 будет такая жа температура.

Vitotronic 100, тип KC4B подскажите..

RADAR44 » 30 сен 2013, 21:26

Vitotronic 100, тип KC4B(возможно 200й в инструкции написано и так и так по ходу чтения, а по факту увы не записал) + Vitogas 100 всвязке с бойлером..проблема -
при установке любой температуры в отоплении согласно инструкции - температуру в отоплении котел держит 70+-2градуса...под рукой сервисной инструкции нет, но помню следущее..
пробовал менять в режиме кодирования 2 параметр 40 во всех возможных комбинациях, после смены его на число 1 - пропал параметр 9b и больше не появлялся ни при каких значениях параметра 40, другие параметры ограничения температуры котла и контура отопления А1 тоже не влияют на температуру котла - он упорно держит 70..на разъеме 96 стоит штатная перемычка..
где еще поискать? или неисправен контроллер?

Вернуться к началу