Vitopend 111 нет зажигания

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Vitopend 111 нет зажигания

ARGUS » 28 янв 2015, 14:47

согласен. возможно искра пробивает где то на корпус.

grig07ko » 28 янв 2015, 11:34

Проверь пресостат на отключенном котле он должен быть разомкнут

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Проверь изоляцию электрода ионизации

oleg.dmitrievic » 26 янв 2015, 20:12

я по виссманам не спец, но раз он увеличился на целый миллиметр может электроды теперь короче стали? и не в том месте теперь бьют?

Re: Vitopend 111 нет зажигания

Анатолий72 » 26 янв 2015, 19:56

Котел работал 2 года, камера сгорания - чистейшая, зазор между электродами 3 мм - в инструкции. Почему он в разогретом состоянии зажигается, а не холодную не может?

oleg.dmitrievic » 26 янв 2015, 19:38

а вы его регулировали на основании каких-то требований и норм?

Vitopend 111 нет зажигания

Анатолий72 » 26 янв 2015, 19:30

Доброго времени суток! Котел Vitopend 111 24кв закрытая камера выдает ошибку F4 - не может зажечь газ. Разобрал, зачистил электроды, отрегулировал зазор (был около 4 мм). Искра стала чуть ярче, но газ не загорается. принудительно поджег газ лучиной - горит нормально. если сразу выключить котел, то самостоятельно он не зажигается. А если погорит и прогреется (с закрытой крышкой, конечно) то может сам разжигать газ при переключении на контур ГВС или в небольших паузах между нагревами. Как только пауза затягивается, котел остывает и история с неудачным розжигом повторяется. Помогите советом, пожалуйста!

Вернуться к началу