avs1 » 22 авг 2016, 22:36
oleg21au6 писал(а):avs1 писал(а):Но как было бы правильнее ?
правильнее на контур ТП поставить группу со смесителем и сервоприводом и к ним докупить висмановский Блок Управления Приводом Смесителя.
Висмановский Блок Управления Приводом Смесителя (черная коробочка) уже нахлобучен на смеситель и уже управляется в контуре со смесителем. На этом контуре висят радиаторы. Я не хочу теплые полы завязывать на радиаторы. Или еще одну группу со смесителем (вторую) создавать ради теплых полов ?
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Re: Vitogas 100F(49k) + KW5 и теплые полы
tiptop писал(а):avs1 писал(а):Приветствую, Друзья
Имеется котел Vitogas 100F (48кВт) с автоматикой KW5 в конфигурации с двумя контурами (один со смесителем) и с емкостным бойлером. На контуре без смесителя висит подогрев бойлера и группа теплых полов (ТП) Meibes MK-7. На контуре со смесителем висят только радиаторы по этажам. Циркуляционные насосы ТП (тот что внутри Meibes) и радиаторов заведены на общую клемму №20.
Имею проблему - теплые полы выключаются вместе с радиаторами. А хочется, что бы даже летом теплые полы подогревались, например когда задается режим приготовления горячей воды. Была идея повесить циркуляционный насос ТП на клемму №28 (циркуляция водоразбора). Но как было бы правильнее ? Прошу совета.
Если желаете, чтобы насос тёплого пола работал одновременно с насосом греющей воды емкостного водоподогревателя, то подключите его к штекеру 21.
Если хотите, чтобы он работал непрерывно или, например, включался на 5 мин через 5 мин паузы, то подключите его к штекеру 28 (нужно будет изменить некоторые "кодировки").
Вот и меня других идей не видится. А "некоторые кодировки", это, видимо, поиграться с 61,62 и 64ми адресами ?
[quote="oleg21au6"][quote="avs1"]Но как было бы правильнее ?[/quote]правильнее на контур ТП поставить группу со смесителем и сервоприводом и к ним докупить висмановский Блок Управления Приводом Смесителя.[/quote]
Висмановский Блок Управления Приводом Смесителя (черная коробочка) уже нахлобучен на смеситель и уже управляется в контуре со смесителем. На этом контуре висят радиаторы. Я не хочу теплые полы завязывать на радиаторы. Или еще одну группу со смесителем (вторую) создавать ради теплых полов ?
[size=85][color=green]Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:[/color][/size]
[size=85][color=green]Re: Vitogas 100F(49k) + KW5 и теплые полы[/color][/size]
[quote="tiptop"][quote="avs1"]Приветствую, Друзья
Имеется котел Vitogas 100F (48кВт) с автоматикой KW5 в конфигурации с двумя контурами (один со смесителем) и с емкостным бойлером. На контуре без смесителя висит подогрев бойлера и группа теплых полов (ТП) Meibes MK-7. На контуре со смесителем висят только радиаторы по этажам. Циркуляционные насосы ТП (тот что внутри Meibes) и радиаторов заведены на общую клемму №20.
Имею проблему - теплые полы выключаются вместе с радиаторами. А хочется, что бы даже летом теплые полы подогревались, например когда задается режим приготовления горячей воды. Была идея повесить циркуляционный насос ТП на клемму №28 (циркуляция водоразбора). Но как было бы правильнее ? Прошу совета.[/quote]
Если желаете, чтобы насос тёплого пола работал одновременно с насосом греющей воды емкостного водоподогревателя, то подключите его к штекеру 21.
Если хотите, чтобы он работал непрерывно или, например, включался на 5 мин через 5 мин паузы, то подключите его к штекеру 28 (нужно будет изменить некоторые "кодировки").[/quote]
Вот и меня других идей не видится. А "некоторые кодировки", это, видимо, поиграться с 61,62 и 64ми адресами ?