Развернуть Обзор темы: Vitogas 100F(49k) + KW5 и теплые полы

tiptop » 24 авг 2016, 17:36

avs1

На случай, если когда-нибудь решите изменить тепловую схему, предлагаю свой вариант:
boilerhouse_2'.png
Котловой насос КН1 (КН2) и насос тёплого пола (здесь не показан) можно, грубо говоря, включить в розетку.

avs1 » 24 авг 2016, 00:13

tiptop писал(а):Такая?
У меня почти такая - с ограничением температуры подающей линии (с термостатическим клапаном) - вручную выставляю температуру подачи в ТП.

Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
tiptop писал(а):Если будете переделывать тепловую схему, то советую Вам поставить котловой насос и перемычку в котловом контуре (с краном).
Совет правильный - приходилось при малом разборе программно ограничивать температуру котельной воды.
Эта схема и подмес - не одно и то же ?

oleg.dmitrievic » 23 авг 2016, 20:56

ну вроде да. а мк 8 такаяже но без выводов под байпас

tiptop » 23 авг 2016, 18:24

avs1 писал(а):группа теплых полов Meibes MK-7
oleg.dmitrievic писал(а):обычная майбесовская группа.
Такая?
meibes.jpg

Re:

oleg.dmitrievic » 23 авг 2016, 18:13

tiptop писал(а):
avs1 писал(а):группа теплых полов Meibes MK-7
Что она из себя представляет? В тырнете не нашёл...
да обычная майбесовская группа.

tiptop » 23 авг 2016, 12:46

avs1 писал(а):Имеется котел Vitogas 100F (48кВт) с автоматикой KW5 в конфигурации с двумя контурами
Если будете переделывать тепловую схему, то советую Вам поставить котловой насос и перемычку в котловом контуре (с краном).
На этом форуме я уже писАл об этом. Вот здесь, например: http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... 5&start=33" onclick="window.open(this.href);return false;

Code » 23 авг 2016, 12:32

avs1 писал(а):Или отдельный контур под ТП
Конечно. И в переходный период комфортнее.

tiptop » 23 авг 2016, 11:44

avs1 писал(а):группа теплых полов Meibes MK-7
Что она из себя представляет? В тырнете не нашёл...

Митя Шмакин » 23 авг 2016, 10:32

Прекрасный вариант включать тёплые полы.. круглый год... настенным термостатом из жилого помещения. Проблема, при строительстве котельной забывают завести кабель из помещения... И автоматики хвс от щитка..
Ещё...автоматика котла не рассчитана на большое количество контуров.. Для таких целей требуется автоматизация котельной с контроллерами.

avs1 » 23 авг 2016, 10:02

Code писал(а):но тогда включение должно происходить независимо от какой-то там горячей воды.
Про независимость соглашусь, но как же заставить котел греть воду при выключенных радиаторах, да еще задавленной в 10С температуре воды ??? Или отдельный контур под ТП или вообще отдельный котелок ?
Потом, ТП вещь инертная, о визите детишек надо знать за сутки минимум.
А так же знаю случаи, когда дом только полами под керамикой и отапливается.

Code » 23 авг 2016, 07:25

avs1 писал(а):А хочется, что бы даже летом теплые полы подогревались, например когда задается режим приготовления горячей воды
Только в этом большого смысла нет.
Во первых, потому что не бывает теплых полов без подогрева воздуха, а во вторых, мотивация включить полы бывает, но совершенно конкретная - допустим, пришло гости маленькими детьми, ползающими по холодной плитке, или уж очень "фиговое лето", но тогда включение должно происходить независимо от какой-то там горячей воды.

oleg21au6 » 22 авг 2016, 23:36

oleg.dmitrievic писал(а):хотя по уму
кому [*ЦЕНЗУРА*] надо по уму?..всем надо побюджетнее...и группы без подмеса на ТП....пусть даже это мейбес....ща как махом перепрограммируют виссманновскую железку и пофиг на гидравлику..программатор рулит...:(

oleg.dmitrievic » 22 авг 2016, 23:04

avs1 писал(а):Я не хочу теплые полы завязывать на радиаторы. Или еще одну группу со смесителем (вторую) создавать ради теплых полов ?
да, еще одну группу со смесителем. хотя по уму в вашем случае поменять их местами и препрописать.

Re: Vitogas 100F(49k) + KW5 и теплые полы

avs1 » 22 авг 2016, 22:58

Спасибо за советы, начну с бюджетного - перекодирования.

tiptop » 22 авг 2016, 22:46

avs1 писал(а):А "некоторые кодировки", это, видимо, поиграться с 61,62 и 64ми адресами ?
Главная - 73:

oleg21au6 » 22 авг 2016, 22:42

avs1 писал(а):Или еще одну группу со смесителем (вторую) создавать ради теплых полов ?
да ...правильно ещё одну группу со смесителем....если ломает(денег жалко ) и т.п. то поставьте радиаторы напрямую и в режим комнатного термостата его, ну и термостат соответственно (чтоб насос выключал), а со смесителем на ТП.

Re:

avs1 » 22 авг 2016, 22:36

oleg21au6 писал(а):
avs1 писал(а):Но как было бы правильнее ?
правильнее на контур ТП поставить группу со смесителем и сервоприводом и к ним докупить висмановский Блок Управления Приводом Смесителя.
Висмановский Блок Управления Приводом Смесителя (черная коробочка) уже нахлобучен на смеситель и уже управляется в контуре со смесителем. На этом контуре висят радиаторы. Я не хочу теплые полы завязывать на радиаторы. Или еще одну группу со смесителем (вторую) создавать ради теплых полов ?

Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Re: Vitogas 100F(49k) + KW5 и теплые полы
tiptop писал(а):
avs1 писал(а):Приветствую, Друзья

Имеется котел Vitogas 100F (48кВт) с автоматикой KW5 в конфигурации с двумя контурами (один со смесителем) и с емкостным бойлером. На контуре без смесителя висит подогрев бойлера и группа теплых полов (ТП) Meibes MK-7. На контуре со смесителем висят только радиаторы по этажам. Циркуляционные насосы ТП (тот что внутри Meibes) и радиаторов заведены на общую клемму №20.
Имею проблему - теплые полы выключаются вместе с радиаторами. А хочется, что бы даже летом теплые полы подогревались, например когда задается режим приготовления горячей воды. Была идея повесить циркуляционный насос ТП на клемму №28 (циркуляция водоразбора). Но как было бы правильнее ? Прошу совета.
Если желаете, чтобы насос тёплого пола работал одновременно с насосом греющей воды емкостного водоподогревателя, то подключите его к штекеру 21.
Если хотите, чтобы он работал непрерывно или, например, включался на 5 мин через 5 мин паузы, то подключите его к штекеру 28 (нужно будет изменить некоторые "кодировки").
Вот и меня других идей не видится. А "некоторые кодировки", это, видимо, поиграться с 61,62 и 64ми адресами ?

Re: Vitogas 100F(49k) + KW5 и теплые полы

tiptop » 22 авг 2016, 22:07

avs1 писал(а):Приветствую, Друзья

Имеется котел Vitogas 100F (48кВт) с автоматикой KW5 в конфигурации с двумя контурами (один со смесителем) и с емкостным бойлером. На контуре без смесителя висит подогрев бойлера и группа теплых полов (ТП) Meibes MK-7. На контуре со смесителем висят только радиаторы по этажам. Циркуляционные насосы ТП (тот что внутри Meibes) и радиаторов заведены на общую клемму №20.
Имею проблему - теплые полы выключаются вместе с радиаторами. А хочется, что бы даже летом теплые полы подогревались, например когда задается режим приготовления горячей воды. Была идея повесить циркуляционный насос ТП на клемму №28 (циркуляция водоразбора). Но как было бы правильнее ? Прошу совета.
Если желаете, чтобы насос тёплого пола работал одновременно с насосом греющей воды емкостного водоподогревателя, то подключите его к штекеру 21.
Если хотите, чтобы он работал непрерывно или, например, включался на 5 мин через 5 мин паузы, то подключите его к штекеру 28 (нужно будет изменить некоторые "кодировки").

oleg21au6 » 22 авг 2016, 21:21

avs1 писал(а):Но как было бы правильнее ?
правильнее на контур ТП поставить группу со смесителем и сервоприводом и к ним докупить висмановский Блок Управления Приводом Смесителя.

Vitogas 100F(49k) + KW5 и теплые полы

avs1 » 22 авг 2016, 21:00

Приветствую, Друзья

Имеется котел Vitogas 100F (48кВт) с автоматикой KW5 в конфигурации с двумя контурами (один со смесителем) и с емкостным бойлером. На контуре без смесителя висит подогрев бойлера и группа теплых полов (ТП) Meibes MK-7. На контуре со смесителем висят только радиаторы по этажам. Циркуляционные насосы ТП (тот что внутри Meibes) и радиаторов заведены на общую клемму №20.
Имею проблему - теплые полы выключаются вместе с радиаторами. А хочется, что бы даже летом теплые полы подогревались, например когда задается режим приготовления горячей воды. Была идея повесить циркуляционный насос ТП на клемму №28 (циркуляция водоразбора). Но как было бы правильнее ? Прошу совета.