Vitodens 333 - диф.датчик

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Vitodens 333 - диф.датчик

Re: Vitodens 333 - диф.датчик

Vitol » 21 апр 2017, 21:35

Проблема в ПУ, в управлении вентилятора. Всем СПС. Закрывать тему нужно иль нет - модераторы?

Vitol » 16 апр 2017, 23:54

Предварительно определено - проблема в ПУ котла.

РоманМ » 14 апр 2017, 11:08

на вскидку скажу, либо низкое напряжение в сети, либо забита трубка вентури, либо само дифреле имеет плохой контакт... чисить надо котелок то иногда)))
сервисника вызывай и будет тебе щясте))))

oleg.dmitrievic » 14 апр 2017, 00:16

вообще, если реле то у него только два положения. это по определению. другой вопрос что есть реле с подстраиваемой силой срабатывания по давлению. но во всех только замыкание и размыкание. либо это уже не дифреле а дифдатчик

Honda » 13 апр 2017, 13:45

Vitol писал(а):На контакте OUT постоянно должно быть 0.75В или оно меняется от частоты вращения вентилятора?
Не знаю, как на котлах Viessmann Vitodens, но в принципе напряжение на выходе не должно меняться в зависимости от частоты вращения вентилятора.
Я вообще-то не сервисный специалист, но мне кажется странным, что напряжение на выходе реле ниже, чем на входе. Подождем, когда подтянутся сервисные специалисты, может они пояснят в чем тут может быть дело.

Vitol » 13 апр 2017, 00:05

На котле как проверить? Контакты IN - 5В, OUT - 0.75. На контакте OUT постоянно должно быть 0.75В или оно меняется от частоты вращения вентилятора? Каков принцип работы дифф.реле?

Mij-gan » 12 апр 2017, 19:15

А где у него "диф. реле"? http://www.teplocentr.com.ua/userfiles/ ... 2-26kW%20C" onclick="window.open(this.href);return false;ервіс.pdf

Honda » 12 апр 2017, 15:07

Диф. реле никак не проверить на столе, только в работе (на котле).

Vitodens 333 - диф.датчик

Vitol » 12 апр 2017, 11:04

Тип WS3A. Есть подозрение на исправность диф.реле (ошибок не выдает, но периодически не разжигает горелку, а в холостую гоняет вентилятор). Подскажите какова конструкция диф.реле (плата или подстроечный R) и как точно проверить ее исправность (на столе) ?

Вернуться к началу