Teplo-98 » 20 окт 2018, 19:17

Это было бы слишком просто )))) заказчик считает что это должна делать автоматика , чтобы исключить «человеческий фактор» ... с таким же успехом я могу каждый месяц при обслуживании сбрасывать счетчик наработки часов ведомого котла на 0, и он в начале следующего месяца точно станет ведущим)))

Re: Переключение ведущего котла на Vitotronik 333

tiptop » 20 окт 2018, 18:48

Teplo-98 писал(а):у службы эксплуатации нет возможности «контролировать» этот процесс
Почему бы службе эксплуатации не изменять номер ведущего котла вручную? :wink:

Переключение ведущего котла на Vitotronik 333

Teplo-98 » 18 окт 2018, 17:03

Здравствуйте, на одном объекте возникла нестандартная проблема, заказчик требует чтобы переключение ведущего котла происходило каждый месяц 1-го числа в 10 часов утра. Всвязи с этим возникает два вопроса: 1. Как определить и изменить время переключения котлов?
2. Как обмануть счетчик наработки часов и заставить котлы переключаться независимо от наработки?
Сейчас переключение происходит каждый раз в ночное (нерабочее) время и у службы эксплуатации нет возможности «контролировать» этот процесс. А летом, после отключения отопления, котлы вообще не переключаются 2-3 месяца подряд, из за огромной разницы в наработке часов в зимний и летний период.
В Техподдержке Виссмана мне ничем не смогли помоч, штатных решений этих проблем у них не существует.
Объяснить или доказать что то заказчику практически невозможно, так и в этом вопросе он игнорирует все доводы и факты и настойчиво требует от нас исполнения его воли... помогите, кто чем сможет!)))

На котлах стоят Витотроники 100 GC1, каскадом управляет 333 MW1.

Вернуться к началу