Re: vitopend A1JB не догревает до 67 в режме LEG

Chapay » 07 май 2021, 07:51

Вопрос закрыт заменой датчика бойлера

Re: vitopend A1JB не догревает до 67 в режме LEG

oleg21au6 » 08 апр 2021, 10:58

Проверяйте корректность показаний датчика бойлера, корректность его установки, забитость контура котел-бойлер, корректность отработки трехходового. У Вас котелок никак не может выполнить режим -"антилегионелла" в данном котелке он не отключается

vitopend A1JB не догревает до 67 в режме LEG

Chapay » 06 апр 2021, 18:11

Всем здравия. AJB запущен в ноябре 2019 , осенью 2020 подключили косвенник на 180 литров. В понедельник ночью включился в режим LEG и из него не вышел. На табло показывает режим LEG и т в бойлере 65-66 градусов, потом отключается режм LEG, на табло показывает т теплоносителя 85 и начинает быстро падать, в течении полминуты падаеи меньше 80 и сразу включается в LEG. В итоге котёл тактует пока не перезапустишь кнопкой включения. Если подогреть зажигалкой датчик бойлера, LEG отключается и котел работает дальше штатно. На обратке ГВС бойлера стоит термометр который показывает на 1-2 градуса меньше чем выдаёт т воды в бойлере на котле.
Можно ли отключить режим или ограничить абсолютную максимальную т котла?