Semen » 03 авг 2017, 10:47
Хлопки - одно, ГВС - другое. Вещи разные, но происходят в одно и то же время, поэтому возникает соблазн их связать воедино, но это не правильно.
Хлопки: скорее всего связаны с неправильной регулировкой мощности котла, стартовой мощности. Возможно загрязнение поверхности горелки. Может быть и неправильная регулировка положения электрода поджига. Грязный электрод. Возможны и другие варианты. Обычно этим занимается квалифицированный сервисный инженер с комплектом инструмента, электронным манометром и сигнализатором загазованности.
ГВС: котел физически не может работать с протоком воды меньше минимального паспортного - 2,5 литра в минуту. Если уменьшаете проток меньше минимума, котел перегревается, греет хоз.воду по инерции до 70, выключаясь на установленном значении нагрева хоз.воды, затем включается и опять одно и то же. Аналогично происходит и при засорении теплообменника по контуру воды, но в этом случае, "контрастный душ" будет при любом протоке хозяйственной воды, даже большом. Теплообменник по контуру ГВС можно попытаться промыть. Засорения по контуру отопления обычно не возникают.
Хлопки - одно, ГВС - другое. Вещи разные, но происходят в одно и то же время, поэтому возникает соблазн их связать воедино, но это не правильно.
Хлопки: скорее всего связаны с неправильной регулировкой мощности котла, стартовой мощности. Возможно загрязнение поверхности горелки. Может быть и неправильная регулировка положения электрода поджига. Грязный электрод. Возможны и другие варианты. Обычно этим занимается квалифицированный сервисный инженер с комплектом инструмента, электронным манометром и сигнализатором загазованности.
ГВС: котел физически не может работать с протоком воды меньше минимального паспортного - 2,5 литра в минуту. Если уменьшаете проток меньше минимума, котел перегревается, греет хоз.воду по инерции до 70, выключаясь на установленном значении нагрева хоз.воды, затем включается и опять одно и то же. Аналогично происходит и при засорении теплообменника по контуру воды, но в этом случае, "контрастный душ" будет при любом протоке хозяйственной воды, даже большом. Теплообменник по контуру ГВС можно попытаться промыть. Засорения по контуру отопления обычно не возникают.