ржу не могу потери тепла 5%. при11 кВт это 550Вт, у вас что наружняя поверхность теплообменника измеряется метрами квадратными? манагеры,учите матчасть.потом все думают что это в стране все падает да рушится.По поводу мощности получится даже больше чем 88кВт,т.как коэффициент теплопередачи зависит от скорости, а она у Вас будет ниже чем в теплообменнике на 22кВт,(у 88кВт пластин больше ,а значит и внутреннее сечение больше)
(T1-T2)*F*K
(T1-T2)-средне логарифмический перепад температур,правильно дельтаТ;
F-площадь поверхности теплообмена;
К- коэффициент теплопередачи;
ржу не могу потери тепла 5%. при11 кВт это 550Вт, у вас что наружняя поверхность теплообменника измеряется метрами квадратными? манагеры,учите матчасть.потом все думают что это в стране все падает да рушится.По поводу мощности получится даже больше чем 88кВт,т.как коэффициент теплопередачи зависит от скорости, а она у Вас будет ниже чем в теплообменнике на 22кВт,(у 88кВт пластин больше ,а значит и внутреннее сечение больше)