Котёл Protherm Рысь Lynx 24

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Котёл Protherm Рысь Lynx 24

Re: Котёл Protherm Рысь Lynx 24

евгений ят » 20 сен 2020, 12:23

тоже была такая проблема. в клемнике с завод были перпутаны провода. синий с белым. синий это минус, белый сигнальный. чтоб котел заработал нужно замкнуть плюс и сигнальный провода. рр06 установить 1.

БАШКА » 01 ноя 2010, 22:36

Игорь_Lynx писал(а):а с завода вообще не было перемычки о которой говориться в инструкции
Игорь_Lynx писал(а):если верить инструкции то она находиться на клемной (3-х проводной) коробке
В инструкции есть схема подключения. Согласно ей подключаем приёмник беспроводного термостата, который работает от 24 вольт постоянного тока. Сам беспроводной термостат питается от батареек 2х1.5 вольта.В сервисном меню параметр PP06=0. После подключения необходимо произвести сопряжение приёмника и термостата, т.е. произвести настройку. В инструкции это описано. Но лучше заплатите денег специалисту, который вам поможет решить вашу проблему

_Валентин_ » 01 ноя 2010, 20:57

А что за рысь такая ? До зтого быпа Рысь-23 BOV.

solovyovy » 01 ноя 2010, 19:27

подскажите кто нибуд решил проблему подключения термостата к котлу Protherm lynx 24 у меня аналогичная проблема если кото знает отпишитесь можно прямо на мыло solovyovy@ua.fm

Re: Котёл Protherm Рысь Lynx 24

Evg77 » 28 сен 2010, 20:50

На плате управления есть микроперекл-ль режима работы цирк насоса .Не пробовал установить его в противоположное положение? Но перед этим выключи питание котла .

Evg77 » 28 сен 2010, 20:08

Пардон,но я сам хотел бы знать как .

Re:

Игорь_Lynx » 28 сен 2010, 19:38

Evg77 писал(а):В первый раз встречаю такое недоразумение,чтобы прогу необходимо переустанавливать для этого?!
первый раз именно с таким котлом ?
и как прогу переустановить ? если дело в ней

Evg77 » 28 сен 2010, 17:45

В первый раз встречаю такое недоразумение,чтобы прогу необходимо переустанавливать для этого?!

Re: Котёл Protherm Рысь Lynx 24

Игорь_Lynx » 28 сен 2010, 17:27

Evg77 писал(а):Сними перемычку ,выключив питание котла.После подачи напряжения котел не должен вкл при любой заданной темпер на нем.Если так то проверь контакт термостата на вкл-выкл тестером.
в том то и дело что перемычки нет там где она должна быть по инструкции. Настройщик казал что в котле нет программы и нужно будет потом её туда зашить Првда ли это или нет не знаю.....но пока ничего не получаеться

Re: Котёл Protherm Рысь Lynx 24

Evg77 » 27 сен 2010, 21:02

Сними перемычку ,выключив питание котла.После подачи напряжения котел не должен вкл при любой заданной темпер на нем.Если так то проверь контакт термостата на вкл-выкл тестером.

Игорь_Lynx » 27 сен 2010, 19:17

да есть ))))))

Honda » 27 сен 2010, 14:46

Игорь_Lynx писал(а):наоборот вилку в розетку всунул
Я просто не в курсе, есть у этого котла "вилка", или же питание нужно самостоятельно подключать, поэтому - такой вопрос. :mrgreen:

Re:

Игорь_Lynx » 27 сен 2010, 06:31

Honda писал(а):Обычно, все-таки на клеммнике. Но всё может быть. Котел ведь работает...
Также (в качестве бреда) - может Вы питание котла неправильно присоединили ? :D
ага наоборот вилку в розетку всунул :D
Honda писал(а):Или может с термостатом не разобрались? Попробуйте его отсоединить.
да он и так отсоеденён я его наоборот хочу подключить

Honda » 26 сен 2010, 21:50

Или может с термостатом не разобрались? Попробуйте его отсоединить.

Honda » 26 сен 2010, 21:43

Обычно, все-таки на клеммнике. Но всё может быть. Котел ведь работает...
Также (в качестве бреда) - может Вы питание котла неправильно присоединили ? :D

Re:

Игорь_Lynx » 26 сен 2010, 21:38

Honda писал(а):Судя по работе котла, перемычка там есть. :mrgreen:
Ищите, где она находится.
если верить инструкции то она находиться на клемной (3-х проводной) коробке которая прикреплена с зади на крышке котрольной панели (она там и есть...подключался именно к ней). Что может быть такое что на самой монтажной плате установлен какой-то джампер вместо этой перемычки ?

Honda » 26 сен 2010, 21:30

Судя по работе котла, перемычка там есть. :mrgreen:
Ищите, где она находится.

Котёл Protherm Рысь Lynx 24

Игорь_Lynx » 26 сен 2010, 21:27

Купил я этот котёл и не могу подключить комнатный регулятор который идёт с ним в комплекте. Дело в том что котёл никак не реагирует на замыкание/размыкание, а с завода вообще не было перемычки о которой говориться в инструкции. Кто что скажет по этому поводу. Может я что-то не так делаю, и есть хитрости какие-то.

Вернуться к началу