habl » 18 май 2016, 02:32

Здорово! Спасибо!

Дмитрий Ильич » 17 май 2016, 23:26

Я вот тут на их сайте все нужные инструкции находил
Вот похоже ваша http://www.c-o-k.ru/library/instruction ... otly/17866" onclick="window.open(this.href);return false;

habl » 16 май 2016, 02:24

здравствуйте, помогите, плиз, с мануалом на версию17 леопарда BOV 24.

aaa33374 » 28 янв 2012, 12:36

здравствуйте. если есть тут кто,то пожалуйста подскажите,как тоже самое сделать на panther 24 koo

Re: Регулировка мощности котла Protherm LEOPARD 24 BTV ???

Курчак » 26 дек 2010, 23:51

Прошу прощения,не те страницы выложил.

Re: Регулировка мощности котла Protherm LEOPARD 24 BTV ???

Курчак » 26 дек 2010, 23:41

Я думал проблема рассосалась уже.Информацию пришлось поискать.То есть ,та ссылка,что предлагалась выше,встречается довольно часто.Но подробный мануал затёрт.Та страница,на которой был выложен первоисточник,не открывается.Пришлось использовать информацию из кеша Google.Но она имеет неудобный формат.

DYG » 26 дек 2010, 15:57

Денис85 писал(а):описание или выложить какаойнить мануал
_http://www.morozu.net/information/protherm/inst_leopard.pdf

Денис85 » 26 дек 2010, 11:07

вопрос к Курчак не могли бы вы дать более подробное описание или выложить какаойнить мануал
заранее благодарен

Курчак » 19 дек 2010, 12:12

Важно знать, до какой мощности вы хотите увеличить мощность.Кнопку MODE нужно держать не менее 8 сек.На дисплее появится n-5 или 6.Увеличивайте до нужной мощности.n- (без цифры) означает максимальную мощность .n-8 равен 22.3 Квт отопление,12 Квт ГВС.n-9 увеличивает только мощность ГВС до 14 Квт.n- увеличивает ГВС 19Квт.Нажали MODE,вышли из настроек.Всё.

DYG » 19 дек 2010, 09:52

Газовая арматура в котле не регулируемая, вся настройка через меню диагностической системы, найдите инструкцию по сервисному обслуживанию и монтажу, там все есть. А лучше вызовите специалиста, в вопросах грантиии протерм очень жесток.

Денис85 » 19 дек 2010, 08:45

в инструкции сказано что мощность выставлена 15кВт по умолчанию, для ее регулирования необходимо вызвать сервисную службу, мол самому не лесть. А если нет возможности ее вызвать. Еще сказано что мощность регулируется на газовом клапане шаговым двигателем а не простым повышением температуры

Курчак » 19 дек 2010, 00:57

Извините конечно ,но инструкцию вы не дочитали вероятно.Заводские настройки 15 Квт. и 50 градусов можно изменить кнопкой MODE повышая температуру вплоть до 80 градусов.Для этого сервисник не обязателен. Дерзайте.

molotoboec » 18 дек 2010, 23:31

вызови сервисменов, они отрегулируют, сам не лазь, имхо не спец

Регулировка мощности котла Protherm LEOPARD 24 BTV ???

Денис85 » 18 дек 2010, 22:32

Всем доброго времени суток. Я приобрел настенный котел Protherm LEOPARD 24 BTV, подскажите пожалуйста как регулируется мощность данного котла. (в инструкции сказано что мощьность варьируется 9-24 кВт, по умолчанию заводом изготовителем установлено 15 кВт)