Re: Протерм KLZ 40 Медведь, первый пуск

stas3003 » 27 окт 2013, 09:47

котел работает правильно, привет старцу- пускай меняет трубу на д.32 обвязку батарей оставляй д.15, теплый пол работать так не будет, у него на байпасе стоит радиатор- убирай его вместо него ставь балансировочный кран чтобы обеспечить циркуляцию по т.п. или делай заужение.

аристошка » 15 окт 2013, 23:26

проверьте потенциал на газовой трубе и фильтр на газовом клапане
край косячный блок розжига

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
упс. :arrow: фильтр на входе в газовый клапан

трубы армированный пластик 15

Teplocom » 15 окт 2013, 21:35

Меняй систему , заужение и не реальное гнать этого мастера с 20 летним стажем варить ему метттттал

водолейЕкб » 09 май 2013, 07:09

teploizol писал(а):Подключение насосов не перепутали?
чувак как подключение насосов влияет на ошибку ф1? Тем более в котле, в котором насосы установили и подключили на заводе...

teploizol » 09 май 2013, 00:35

Подключение насосов не перепутали?

oleg.dmitrievic » 29 дек 2012, 12:13

эт да. я про то, что не все дырки в розетке одинаковы понял лет в 5 кажись :)

Mij-gan » 29 дек 2012, 10:00

oleg.dmitrievic писал(а):езнали что в одну дырку можно гвоздь сунуть, а в другую нет
Практика - критерий истины! :mrgreen:

oleg.dmitrievic » 28 дек 2012, 19:44

но есть ноль и фаза. незнали что в одну дырку можно гвоздь сунуть, а в другую нет :)

Re:

yield » 28 дек 2012, 19:08

ser2006ru1 писал(а):Причем тут вилка то ?)))) Ток то переменный так то ).
котел то по моему фазозависимый

ser2006ru1 » 28 дек 2012, 19:01

Причем тут вилка то ?)))) Ток то переменный так то ).

гpязнуля » 28 дек 2012, 18:06

А вилку в розетке переворачивали?

oleg.dmitrievic » 28 дек 2012, 12:18

я конечно понимаю, что мое замечание тут будет выглядеть как бы... но не сдержусь. Вы б как нибудь постарались бы без ошибок писать, а то читать трудно очень.

ser2006ru1 » 28 дек 2012, 11:41

Такие мысли тоже были , кательная находиться в части дома над каторой нет 2 этажа , в кательной утепление отличное как и во всем доме (доска трицадка , теплоизол блистящий , базальновые плиты толщиной 8см слой урсы и все засыпанно апилками примерно 8 см). Если кател заснит и в катле вода остывает до 7с (тоже бывало) а это значит часа 5-6 как котел выключен и батареи ледяные то темпиратра в помещеннии падала все на 1-2 градуса (с 17 до 15 градусов).

Закрывали кательную , что бы воздух не стремился в основную часть дома или обратно , но ошибка так же появляеться , может пол часа работать , а бывает и по часов 12 без ошибок.

Re: Протерм KLZ 40 Медведь, первый пуск

For2na » 27 дек 2012, 08:09

Дело даже бывает не в ветре, у многих зимой нарушается тяга, тут в соседней ветке про газовую колонку писали. У вас дом 2 этажа, теплый воздух всегда подымается наверх, а холодный вниз. В вашем случае ему легче выходить через 2 этаж и заходить через дымоход (но это будет только тогда когда остывает дымоход, при не кратковременном отключении котла). Попробуйте проверить тягу более большим факелом, а не зажигалкой.

ser2006ru1 » 26 дек 2012, 15:55

с этим дымоходом котел работал 2 месяца при разном ветре , и сбоев не было

ser2006ru1 » 26 дек 2012, 15:54

Да , сам дымоход на улице , сделан из трубы внутрений диаметр 150 , толщина стенки вроде 3-4 мм , 4/5 дымохода утепленно стекловатой и стеклотканью , высота трубы метров 7-8 , дом 2-х этажный , пытались соблюсти угол от конька до дымохода с учетом расстояния . Пока не нахожусь рядом с домом , завтра наверно смогу сфоткать и выложить .

For2na » 26 дек 2012, 12:11

Так у вас дымоход на улице и чем сделан? Может у вас слабая тяга, если можно фото как сделан дымоход?

ser2006ru1 » 26 дек 2012, 09:57

Инструкцию я за эти 2 месяцам уже наизусьть выучил ! Дымоход диаметром 150 как и положенно , конденсат каждую неделю проверяю , сливаеться 1-2 стакана и это капли если учесть что дымоход находиться на улице(не через крышу а через стену идет труба от котла) и труба от котла состыковываеться с трубой самого дымохода на высоте 3 м от уровня земли. (цоколь 130см) .

И главное : 2 месяца кател работал без ошибок .

For2na » 25 дек 2012, 22:46

Данная ошибка означает необратимое блокирование
автоматики розжига и прекращение подачи газа через
газовый клапан, т.е. ПОТЕРЮ ПЛАМЕНИ. Подобная
блокировка может возникать в тех случаях, когда,
находясь в режиме открытого газового клапана,
автоматика зажигания не получает обратный сигнал
о наличии пламени от ионизационного электрода.
Котел отключится, и на дисплее высветится ошибка
F1. Данная неисправность может быть вызвана также
срабатыванием элементов безопасности – аварийного
термостата или термостата продуктов сгорания. Низкое
давление газа на входе, неправильное электрическое
подключение (перепутаны местами фаза и ноль) также
могут быть причиной потери пламени. Для снятия сбоя
нажмите кнопку RESET (рис.1, поз.5). Если сбой не
удается устранить c помощью кнопки RESET, обратитесь
в сервисную организацию.

Вы хоть инструкцию читали, проверти дымоход, он у вас случаем не заужен? да и правильно ли сделан, очень подозрительно

ser2006ru1 » 25 дек 2012, 22:27

И снова всех приветствую , отопление переделали и тепперь дома тепло , но не может же быть так все хорошо , последние 2 недели кател не хочет автоматически загораться и выдает ошибку F1 , как все происходит : кател нагревает до опред темпиратуры воду в котле и пламя гаситься , t падает и автоматика пытаеться зажечь , искра идет , слышно что пламя вот вот нармально загориться(слышны так называемые хлопки) и тут вылетает ошибка F1 , потом сразу нажимаем RESET и пламы загораеться и кател продолжает свою работу . Иногда ошибка вылетает каждые 15 минут , а иногда только через пару суток .

Прошу заметить : - что кател до этого работал 2 месяца без перебоев
- установлен стабилизатор напряжения
- давление газа в норме т.к у многих соседей тоже катлы под 100 тыс с автоматикой и они не сталкивались с такими проблемами и сами газовики проверяли .
- снимали зажигательное устройство и проверяли на наличие пыли и т.д и нечего не обнаружили
- появление ошибки никак не связано с погодными условиями , живем в Оренбурге и за эти 2 недели были разные ветра и разные t .

Звонили в сервисную службу , там нас успокоили тем что у них очень много заказов и они сами позвонят когда до нашей заявки очередь дойдет .

Лично у меня есть мысль , фактичеки когда появляеться ошибка мы жмем ресет и кател зажигаеться и продолжает работать , и насколько я знаю в протернах есть какое никакое ПО и если запрограмировать кател на то чтобы когда появлялась ошибка F1 программа сама как бы нажимала ресет и тем самым продолжала работу котла !!! Как вы считаете правильно ли я думаю ? И реально ли это провернуть ?