grig07ko » 23 янв 2015, 19:59
ТГ , в подвесе 0.47 в , при нагрузке 0,27 в , сопротивление на катушке 3.1 ом , то бишь все по отдельности исправно , запускается только с батарейкой....
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Re: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основную
Тг новая , старая , проработав 11 лет велела жить долго..
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Re: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основную
По газовому клапану , вход 22 мБар , выход 10.05 мБар
ТГ , в подвесе 0.47 в , при нагрузке 0,27 в , сопротивление на катушке 3.1 ом , то бишь все по отдельности исправно , запускается только с батарейкой....
[size=85][color=green]Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:[/color][/size]
[size=85][color=green]Re: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основную[/color][/size]
Тг новая , старая , проработав 11 лет велела жить долго..
[size=85][color=green]Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:[/color][/size]
[size=85][color=green]Re: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основную[/color][/size]
По газовому клапану , вход 22 мБар , выход 10.05 мБар