Развернуть Обзор темы: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основную

grig07ko » 25 янв 2015, 12:28

Спасибо всем за участие разобрался . Чудеса оказывается бывают , особенно на простых котлах.....

Slayer » 24 янв 2015, 16:58

5тыров...за настройку клапана ПоЭдс...+командировка... :D

Re: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основну

grig07ko » 24 янв 2015, 10:27

газовый клапан настроен , на выходе 10.05 мБар

Slayer » 23 янв 2015, 22:11

12 лет у меня дома работает,... А вообще мониторю америкософф , с этими термопарами установленных аж в 96 году. :cool:

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Еще термостаты и контакты в цепи управления окисляются, и не отрегулирован факел запальника.

RUZALIN » 23 янв 2015, 21:50

У меня этот термогенератора(проще произносить) в последнее время берут много, на разных котлах он один и тот же. Видать нет у них такого уж долгого ресурса =)

Slayer » 23 янв 2015, 20:00

Клапан настроить надо. на рабочее напряжение. :cool: За эти знания и берут деньги наладчики. :cool:

Re: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основну

grig07ko » 23 янв 2015, 19:59

ТГ , в подвесе 0.47 в , при нагрузке 0,27 в , сопротивление на катушке 3.1 ом , то бишь все по отдельности исправно , запускается только с батарейкой....

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Re: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основную
Тг новая , старая , проработав 11 лет велела жить долго..

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Re: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основную
По газовому клапану , вход 22 мБар , выход 10.05 мБар

Re:

Slayer » 23 янв 2015, 16:26

RUZALIN писал(а):Проверить термогенератор.
:lol:
По вайланто- протермовски это... 24 0020027521 Термопара многократная 820мВ :D

Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
в 99% случаев котлов до 10 лет, она исправна... :cool:

RUZALIN » 23 янв 2015, 16:07

Проверить термогенератор. Похоже он не функционирует.

Slayer » 23 янв 2015, 14:45

Настройка газового клапана!-99%
Термопара многоразовая.1%

Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основную

grig07ko » 23 янв 2015, 13:45

На котле протерм 40 ТЛО горит пилотная горелка , а на основную не переключается

Вернуться к началу