Не запускается Protherm 30 KLO

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не запускается Protherm 30 KLO

РоманМ » 08 сен 2016, 22:47

RUZALIN писал(а):Для этого надо быть сотрудником авторизованного сервисного центра и съесть пуд соли перед этими котлами решая проблемы. Бывает, что проблему всё равно надо решить и перед тобой уже на этом котле прогорели многие псевдо спецы, может даже больше навредили, чем помогли, а тебе отступать некуда, ты АСЦ
+100500! :)

RUZALIN » 08 сен 2016, 10:56

Для этого надо быть сотрудником авторизованного сервисного центра и съесть пуд соли перед этими котлами решая проблемы. Бывает, что проблему всё равно надо решить и перед тобой уже на этом котле прогорели многие псевдо спецы, может даже больше навредили, чем помогли, а тебе отступать некуда, ты АСЦ :P

Звенигород » 08 сен 2016, 09:59

RUZALIN писал(а):В моей практике как раз бывают с этими напольниками такое, электророзжиг есть, но клапан не открывается. Открытие клапана блокирует блокировка датчика перегрева или отходящих газов.
Вот это оказалось истиной. Действительно сработал аварийный термостат. Такое чувство, что отключение электричества произошло в момент пикового нагрева котла и он по инерции разогрел теплоноситель до срабатывания аварийного термостата. Спросите, почему я его сразу не проверил? Всему виной кривая инструкция к котлу где сказано, что кнопка RESET не работает, если сработал аварийный термостат. А у меня она работала! Еще казалось не логичным, что при срабатывании термостата работает розжиг. А потом дошло, что уходя в аварию при розжиге котел сообщает о возникшей проблеме. Иначе как он сообщит о сработавшем термостате? Отдельной лампочки на него ведь нет. Все гениальное просто. Всем спасибо за помощь в решении проблемы.

РоманМ » 07 сен 2016, 12:32

Звенигород писал(а):Дык это схема на стр.16 с другой автоматикой Моя на стр.17 Там контакты 13 и 14, о чем я и писал выше.
тогда у тебя что 40-50 КЛО?

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Re: Не запускается Protherm 30 KLO
ну в принципе без разницы, кинь на 13-14 перемычку и проверь))

Звенигород » 07 сен 2016, 12:20

Дык это схема на стр.16 с другой автоматикой :) Моя на стр.17 :) Там контакты 13 и 14, о чем я и писал выше.

РоманМ » 07 сен 2016, 12:07

Звенигород писал(а):А можно эту схему сюда выложить?
ща попробую...

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
О! получилось! читай там написано и схемы есть)))

Звенигород » 07 сен 2016, 11:58

РоманМ писал(а):см. инструкция стр. 16
Э-э-э... Инструкцию к чему?
РоманМ писал(а):по схеме аварийная цепь приходит на блок зажигания на лапки 6 и 9
А можно эту схему сюда выложить?

Re: Не запускается Protherm 30 KLO

РоманМ » 07 сен 2016, 11:52

по схеме аварийная цепь приходит на блок зажигания на лапки 6 и 9 сними фишку и прозвони целиком цепь... см. инструкция стр. 16 на крайняк кинь туда перемычку и попробуй запустить... если клапан откроется ищи обрыв цепи, но я думаю блоку пришел пушной зверек..

Звенигород » 07 сен 2016, 10:06

oleg21au6 писал(а):как то не предполагал что может быть такой кривой алгоритм блокировки горелки по перегреву
Мне тоже такое в голову не приходило :( Не логично включать розжиг при заблокированном клапане. Хотя таким образом проектировщики блока розжига могут сообщить о том, что в системе что-то сработало (котел уходит в аварию). Сегодня проверю еще и предохранительный термостат.

Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
В инструкции к котлу написано, что при срабатывании аварийного термостата кнопка "RESET" не работает до тех пор, пока термостат не приведешь в исходное состояние. В моем случае кнопка "RESET" работает. Надо прозвонить цепь на контактах 13, 14. Если она замкнута, то дело не в аварийном термостате или термостате продуктов сгорания, а в чем-то еще.

oleg21au6 » 07 сен 2016, 08:49

RUZALIN писал(а):электророзжиг есть, но клапан не открывается. Открытие клапана блокирует блокировка датчика перегрева или отходящих газов.
о как...спасибо....как то не предполагал что может быть такой кривой алгоритм блокировки горелки по перегреву..:(

fredisk » 07 сен 2016, 07:15

RUZALIN писал(а):блокирует блокировка датчика перегрева
У меня тоже такое было.

RUZALIN » 07 сен 2016, 06:44

oleg21au6 писал(а):вряд ли они....тогда б стрекота не было..он бы даже и не пробовал разжигаться
В моей практике как раз бывают с этими напольниками такое, электророзжиг есть, но клапан не открывается. Открытие клапана блокирует блокировка датчика перегрева или отходящих газов.

РоманМ » 06 сен 2016, 23:00

Звенигород писал(а):Как открыть блок розжига? Может я там визуально что-то увижу?
никак, ничего там не увидишь))) если бы там что визуализировалось, то розжига б у тебя не было... вообче ничего не было :wink:

oleg21au6 » 06 сен 2016, 22:51

RUZALIN писал(а):Я бы проверил для начала датчики по перегреву и по дымовым газам. Часто в них
вряд ли они....тогда б стрекота не было..он бы даже и не пробовал разжигаться

Re: Не запускается Protherm 30 KLO

Звенигород » 06 сен 2016, 22:43

Завтра прозвоню катушки и отпишусь о результатах.

РоманМ » 06 сен 2016, 22:37

oleg21au6 писал(а):Звенигород писал(а):
Котел Protherm 30 KLO, подключен через УПС,
куда уж стабилизированнее..
ну заметно куда, раз блок зажигания тю тю))) а вообще ты Олег правильно написал прозвонить катушки хотя бы пищалкой, если обрыва нет, а газ есть меняйте блок)))

oleg21au6 » 06 сен 2016, 22:32

РоманМ писал(а):Стабилизатор надо ставить!
первый пост прочитайте...
Звенигород писал(а):Котел Protherm 30 KLO, подключен через УПС,
куда уж стабилизированнее..;)

Re: Не запускается Protherm 30 KLO

РоманМ » 06 сен 2016, 22:22

Привет! Сигмы очень живучие клапана в отличии от блоков зажигания... на Фондиталях Бали один в один стоят клапана с блоками при скачках горят в первую очередь они... Стабилизатор надо ставить!

Re: Не запускается Protherm 30 KLO

Звенигород » 06 сен 2016, 20:59

Газ есть, ослаблял верхнюю гайку на клапане, щелчка клапана в момент розжига нет.

RUZALIN » 06 сен 2016, 19:04

гpязнуля писал(а):Подними грибок
Кстати да, если стоит российский сигнализатор загазованности и был сбой в питании электричеством, то вполне возможен сценарий его закрытия и в данный момент он стоит закрытый и нет подачи газа.

Вернуться к началу