Проблемы с запуском Protherm TLO 50

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблемы с запуском Protherm TLO 50

Vaillant Group Rus » 22 дек 2016, 20:01

lastochkaa1 писал(а):у нас с протермом тоже проблемы. :cry:
Какие у вас проблемы с оборудованием проблемы?

Или у вас проблемы с Протермом в плане того, что это конкурент вашему оборудованию :wink:

аристошка » 21 дек 2016, 21:49

lastochkaa1 у всех проблемы
но многие рещаемы :mrgreen:

lastochkaa1 » 21 дек 2016, 10:52

у нас с протермом тоже проблемы. :cry:

аристошка » 16 ноя 2016, 23:29

вот почему эдс низкое?
существует несколько ответов на этот вопрос
в том числе и "дохлый" газовый клапан :mrgreen:

VikT » 12 ноя 2016, 02:28

изиз
А сами не поймете, что эдс низкое? :?

oleg.dmitrievic » 09 ноя 2016, 23:07

Это официальный представитель :)

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
вообще у них этот момент и есть самое слабое место насколько мне известно. слишком слабый ток и очень критичны все соединения. так что поддерживаю представителя вайланта. ищите нормального сервисника. сами лучше не лезте

Термогенератор?

fromfrom » 09 ноя 2016, 22:49

Термогенератор? вы имеете ввиду - Термопара многократная 820мВ 0020027521? Я писал, да она работает, напряжение на нее порядка 0, 300 вольт . А вы точно специалист? Вот у меня был один, такой , отдал 5 000 рублей типа за диагностику. Сказал что надо менять блок управления газового клапана . Но когда я узнал, что газовый клапан не делим, понял, что я попал та такого специалиста. Мне совет нужен опытных людей.

Vaillant Group Rus » 09 ноя 2016, 22:38

Добрый вечер.
fromfrom писал(а):можно сказать что новый
fromfrom писал(а):2 года работал только зимнее время
Вы уже лукавите.
fromfrom писал(а):Где возможно искать неисправность?
Возможно стоит посмотреть исправен ли термогенератор.

Опережая ваш вопрос скажу, смотреть должен специалист из АСЦ Протерм.

Проблемы с запуском Protherm TLO 50

fromfrom » 09 ноя 2016, 21:48

Котел Protherm TLO 50 , можно сказать что новый, 2 года работал только зимнее время. Тат выключился. Запальная горелка работает, фитиль горит, сам котел не работает. Разобрал запальник, почистил. Не чего не изменилось. Померил напряжение на термопаре (к 820 мВ), что выяснилось. Если ручка термостата стоит на минимальной температуре (котел выключен) напряжение порядка 0, 300 вольт, а если термостат повернуть на более высокую температуру (что бы котел включился) напряжение падает до 0, 106 и котел не включился. Помогите, подскажите. Где возможно искать неисправность?