Protherm Pantera 25 KTV тактует ГВС

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Protherm Pantera 25 KTV тактует ГВС

oleg21au6 » 19 май 2017, 15:03

sypersava писал(а):Поменял параметр максимальной мощности горелки при подогреве ГВС, при 50 гр
немного не то...надо отстроить на газовом клапане чтоб он мог выдавать минимальное давление...то что Вы сделали это просто занизили максимальную мощность на нагрев ГВС

Re: Protherm Pantera 25 KTV тактует ГВС

РоманМ » 19 май 2017, 12:16

sypersava писал(а):Спасибо за подсказку. Поменял параметр максимальной мощности горелки при подогреве ГВС, при 50 гр. Уже не тактует, но при 40 начинает. Проверил расход воды - душ даёт 4л вроде бы нормально. Ещё наверно надо понижать.
ЭХ! 4 литра это НЕ нормально, а очень мало котел и будет тактовать..
котел слишком мощный для этого расхода, ставьте насос подкачки

Re: Protherm Pantera 25 KTV тактует ГВС

sypersava » 17 май 2017, 13:34

Спасибо за подсказку. Поменял параметр максимальной мощности горелки при подогреве ГВС, при 50 гр. Уже не тактует, но при 40 начинает. Проверил расход воды - душ даёт 4л вроде бы нормально. Ещё наверно надо понижать.

oleg21au6 » 16 май 2017, 21:16

sypersava писал(а): Какие есть варианты? Может можно как то подстроить котел? Или нужно какойто насос ставить?
1. Правильно отстроить минимальное и максимальное давление на газовом клапане
2. Если не поможет, то поставить повышающий насос на ГВС....что то типа UPA 15-90 или Wilo PB-088(200,201...)

Protherm Pantera 25 KTV тактует ГВС

sypersava » 16 май 2017, 20:52

Подскажите как решить проблему с ГВС, живу в селе, давление водопровода - 1 атм до 1,5. Если на полную открутить кран - то горячая вода нормально идет, а душ видимо нехватает давления и начинает тактовать. Пробовал поднимать температуру ГВС на котле, но это непомагает. Жалею что снял колонку бошевскую - там все нормально грело, но она дымная, а дымоход я разобрал ). Какие есть варианты? Может можно как то подстроить котел? Или нужно какойто насос ставить?

Вернуться к началу