Прошу мнений по Протерму

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Прошу мнений по Протерму

Re: Прошу мнений по Протерму

sityzen » 15 июн 2017, 01:38

На мое предложение сделать правильную землю владелец ответил: как же так, вот раньше...
Дальше пусть сам упражняется.
На этом общение я решил закончить. Всем спасибо, кто откликнулся.

VikT » 12 июн 2017, 00:37

Насчет стабилизатора, это очень даже верно. Неоднократно встречалось.

РоманМ » 11 июн 2017, 10:04

sabris
бывало.. а бывало пока соседу по мордасам за ворованную електричеству не настучать то и не проходит)))))))

Re: Прошу мнений по Протерму

sabris » 11 июн 2017, 09:50

Встречались похожие ситуации, вылечивалось заменой стабилизатора.

РоманМ » 09 июн 2017, 10:31

sityzen
запросто. земли то нет и какие наводящие токи прилетают и когда на котел неизвестно... плюс проседание давления газа на входе большое и почему то мну кажется может быть и больше... вот тебе и потеря пламени.

Re: Прошу мнений по Протерму

sityzen » 09 июн 2017, 01:16

Получается, что около 20 часов электрод пламя видит, а потом перестает видеть?

Re: Прошу мнений по Протерму

k-dmd » 08 июн 2017, 21:50

Нужна "земля". Без заземления контроль пламени глючит. Между нулем и корпусом разность потенциалов наверняка. Проверте ионизационный ток во время неудачного розжига.

Re: Прошу мнений по Протерму

sityzen » 08 июн 2017, 19:39

Продолжаем. Сегодня еще упражнялся.Допускаю, что мои предыдущие измерения были некорректны.
10 раз перечитал всю мурзилку.
На входе в котел 19,2 мбар, во время запуска падает до 15,8. Минимум выставил до 7 (по инструкции), при этом в инструкции надо сначала винт рег-ки завернуть, а регулировать колесиком на плате (видимо реэистор). Винт опломбирован краской, трогать не стал, ограничился колесом. Максимум 11.7 (в инструкции 12,5, больше не увеличивалось).Клиент ничего трогал,фазу проверил в плате котла-на месте.Электрод ионизации почистил. Газовый клапан снял,посмотрел - чисто. Будем смотреть.
Вообще котел устроен просто и разумно.

И параллельно вопрос. В инструкции написано:¨Настрой ка макс. мощности: включите котел в режиме ГВС с максимальной мощностью". А ведь бойлера нет.И при выборе режима настройки это указываем. Как быть?

РоманМ » 08 июн 2017, 11:52

sityzen писал(а):Давление на входе 15,2 мбар,оно же макс., минимальное 7 мбар.
oleg21au6
Олежек походу ты прав))) проседание на входе просто дикое! мусорок походу где то

Re: Прошу мнений по Протерму

sityzen » 08 июн 2017, 11:22

viewtopic.php?f=66&t=23176&p=15821062#p15821062" onclick="window.open(this.href);return false;

Проверка
1.Заземления нет,потенциала на котле нет.
2.Тяга хорошая. Вынул горелки,поджег листок бумаги прямо в котле, тянет хорошо. Дымоход следующий сендвич нержавейка от котла вверх 1 метр, горизонтально 1 метр, вертикально метров 6 (2 высоких этажа).
3. Давление на входе 15,2 мбар,оно же макс., минимальное 7 мбар.
4.Работает третий год,ТО в виде чистки горелок,электрода ионизации, теплообменника проведено сегодня еще раз.
Перепроверил фазу.
Запустил, уехал.
Такое впечатление, что владелец сам бездумно тычет на кнопки, крутит вилки стаба и котла. Категорически запрещено лазать куда-либо, каждое утро докладывать.
По результатам отпишусь.

oleg21au6 » 08 июн 2017, 08:53

РоманМ писал(а):датчики бы откинул... раз в котельной стоит...
нет уж....такого никогда не делал и делать не буду...не дай бог чего...вдруг клиенту захочется посидеть и посмотреть как котел работает...полчаса и угорит нафик...:(

РоманМ » 08 июн 2017, 08:34

oleg21au6 писал(а):потому как ранее хоть мероприятия и проводил, но сомнения насчет тяги и перегрева оставались...
датчики бы откинул... раз в котельной стоит...

Re:

sityzen » 08 июн 2017, 01:06

РоманМ писал(а):oleg21au6
вот как раз нестабильность чаще всего и говорит о внешних причинах возникновения ошибки))) но ты прав когда смотришь на рабочий котел, а тебе говорят ну вот была ошибка мамой клянусь, сложно и поверить и найти))))
Во-во, "да он три года как часы, а тут вооот..."

oleg21au6 » 08 июн 2017, 00:40

РоманМ писал(а):сложно и поверить и найти))))
нее..поверить не сложно...я доверчивый...;)...а вот найти..ну посидел я пару часов возле него..а начиналось это в конце февраля-сразу возникло подозрение на регулятор давления газа перед домом..они у нас частенько подмерзают...прогрел, вскрыл..смазал....2 недели отработало..потом опять...тут соседи строится начали..пилы, болгарки, сварка...поставил вставку диэлектрическую....посмотрел -почистил электроды..поставил свой стаб взамен хозяйского.....3 часа вокруг котелка-ошибок 0...:(...и опять ..уже на неделю....ну тут уж пришлось полдня потратить...благо ошибка стала чаще появляться и удалось застукать, что рубилось именно по газу..потому как ранее хоть мероприятия и проводил, но сомнения насчет тяги и перегрева оставались...

РоманМ » 08 июн 2017, 00:28

oleg21au6
вот как раз нестабильность чаще всего и говорит о внешних причинах возникновения ошибки))) но ты прав когда смотришь на рабочий котел, а тебе говорят ну вот была ошибка мамой клянусь, сложно и поверить и найти))))

oleg21au6 » 08 июн 2017, 00:25

РоманМ писал(а):ну так манометр вам в помощь обычно когда такая хрень проскакивает, то на горелке идет проседание.
нифига..никакого проседания не обнаружено..вернее может оно и было, но глаз не успевал отследить что происходило быстрее - просадка или отрубание горелки по Ф1...:(...и главное не стабильность..то работает днями, то рубиться начинает через пару часов...:(..

РоманМ » 08 июн 2017, 00:14

oleg21au6 писал(а):ошметки пакли перед сеткой газового клапана....летали туда сюда..лягут криво-ошибка..ровно-работает как часы..
было дело))) ну так манометр вам в помощь обычно когда такая хрень проскакивает, то на горелке идет проседание... в протермах настенниках еще часто сернистые образования скапливаются и ошибка кстати таже - фэ 28 ))))))))

oleg21au6 » 07 июн 2017, 23:43

РоманМ писал(а):давление газа.
как то раз намучались с таким..и давление и питание и земля и тяга и чистка и ионизация..всё было проверено неоднократно....ошметки пакли перед сеткой газового клапана....летали туда сюда..лягут криво-ошибка..ровно-работает как часы..:(

Re: Прошу мнений по Протерму

sityzen » 07 июн 2017, 22:51

Завтра все проверю, отвечу по пунктам.

РоманМ » 07 июн 2017, 21:55

Добрый вечер)) Ошибка говорит сама за себя, но возникают вопросы:
1. заземление. (есть, нет, висит ли потенциал на котле)
2. тяга. (КАК проверяли, а то "дверь в цоколе открыта" не в тему)
3. давление газа. ( сколько в мбар\мм.вд.ст.\Па)
4.сколько проработал котел, проводилось ли ТО, менялся электрод ионизации.

Вернуться к началу