Aoso » 14 янв 2018, 22:59

спасибо за инфу

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

IgorZet » 26 дек 2017, 21:51

Господа, подскажите а как в эти параметры D войти?
Вообще есть ли какая то более расширенная инструкция по работе с этими параметрами?

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

воркутянин » 29 ноя 2017, 19:38

Denismode писал(а):При много благодарен!
Не за что. Главное, чтобы помогло. :D

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

Denismode » 29 ноя 2017, 19:34

При много благодарен!

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

воркутянин » 29 ноя 2017, 17:53

Denismode писал(а):А это где, простите?
Параметр D71

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

Denismode » 29 ноя 2017, 07:39

А это где, простите?

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

воркутянин » 28 ноя 2017, 21:17

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm klom
Спасибо за ответ, это я нашел. Теперь не совсем понятно, что значит точка d-45. У меня задача выставить минмальную температуру отопления, на время пока идут отделочные работы. Для этого, я так понимаю нужно выставить минимальное значение крутизны 0.2. и точку d-45 на минимальные 15?[/quote]

Да. Или ограничить температуру нагрева теплоносителя при работе на отопление.

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

Denismode » 27 ноя 2017, 20:15

У меня eqs10, вроде такой и он определился. Это я понял, потому что исчезла возможность вручную выставлять температуру ОВ.

Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm klom
Спасибо за ответ, это я нашел. Теперь не совсем понятно, что значит точка d-45. У меня задача выставить минмальную температуру отопления, на время пока идут отделочные работы. Для этого, я так понимаю нужно выставить минимальное значение крутизны 0.2. и точку d-45 на минимальные 15?

воркутянин » 26 ноя 2017, 19:03

Вам нужен датчик с артикулом 0020040797 для этой версии котла. У Вас такой?

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

loginza27511 » 26 ноя 2017, 18:50

Denismode писал(а):Подключил наружный датчик к котлу protherm klom v.17 с жк дисплеем, но немогу найти настройки эквитермического режима. В этой новой, 17 версии в инструкции, что идет с котлом, нет об этом ни слова, в отличии от 16 версии. Но от 16 версии настройки не подходят. Как зайти в режим установок кривых Р и Е, кто - нибудь в курсе?
Вам необходим параметр D43 - угол наклона кривой отопления и D45 - начальная точка отопления (температура, при которой начнется работа отопление) в зависимости от уличной температуры.

как настроить эквитермический режим отопления protherm klom

Denismode » 25 ноя 2017, 20:52

Подключил наружный датчик к котлу protherm klom v.17 с жк дисплеем, но немогу найти настройки эквитермического режима. В этой новой, 17 версии в инструкции, что идет с котлом, нет об этом ни слова, в отличии от 16 версии. Но от 16 версии настройки не подходят. Как зайти в режим установок кривых Р и Е, кто - нибудь в курсе?

Вернуться к началу