Re: БКН для СО на Proterm 30 klom 17

gmm » 17 дек 2019, 08:38

"время задержки включения горелки 2 мин. и настроить температуру нагрева бойлера"
как раз именно этот пункт и смущает. Параметр время задержки в настройках один.
Предполагаю, что он распространяется на оба режима СО и ГВС. То есть в режиме СО
получим слишком частое включение горелки (ну и расход газа наверно соответственно).
Если сейчас в режиме СО и малой мощности для котла (55-35 град), примерно 10 мин
работает горелка и примерно 10 мин перерыв (это при установленном времени задержки 20 мин),
то как будет работать котел в этом режиме при времени задержки 2 мин.

Re: БКН для СО на Proterm 30 klom 17

Honda » 16 дек 2019, 23:09

[quote="gmm"]Вроде предусмотрены два режима : СО и ГВС. Устанавливаем для СО минимальную температуру, например 55-35 град. Для ГВС устанавливаем максимальную, например 65 град. Когда от температурного датчика БКН поступает запрос на подогрев, котел переключается на режим максимальной мощности, например 75-85 град. Пока не нагреет до установленной температуры воду в БКН, после чего датчик бойлера отключается и котел переходит в установленный режим отопления. Так ли это на самом деле или нет ? Сомнения появились, поскольку попадался текст о том что у подобного котла Proterm, именно версии klom 17, имеются особенности, затрудняющие подключение по привычным схемам.[/quote]

Работа котла на систему отопления и нагрев БКН описана верно.
Для правильной работы котла на нагрев БКН рекомендуется установить время задержки включения горелки 2 мин. и настроить температуру нагрева бойлера. Больше вроде ничего не требуется, всё должно нормально работать. :)

БКН для СО на Proterm 30 klom 17

gmm » 16 дек 2019, 19:24

Подключение БКН к СО Proterm 30 klom17
Появилась необходимость подключить БКН к действующей СО на базе котла Proterm 30 klom 17. Хочу прояснить для себя как это должно работать пока без деталей разводки. Вроде предусмотрены два режима : СО и ГВС. Устанавливаем для СО минимальную температуру, например 55-35 град. Для ГВС устанавливаем максимальную, например 65 град. Когда от температурного датчика БКН поступает запрос на подогрев, котел переключается на режим максимальной мощности, например 75-85 град. Пока не нагреет до установленной температуры воду в БКН, после чего датчик бойлера отключается и котел переходит в установленный режим отопления. Так ли это на самом деле или нет ? Сомнения появились, поскольку попадался текст о том что у подобного котла Proterm, именно версии klom 17, имеются особенности, затрудняющие подключение по привычным схемам.