Как правильно переделать систему ОТ?

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как правильно переделать систему ОТ?

VikT » 25 май 2016, 01:35

Джордано писал(а):Если бы это была однотрубная гравитационка, то стоило бы задуматься, но это Тихельман на шесть радиаторов - о чем говорить?

У меня сделано - как вы советуете,
А зачем же сами советуете другое? Всё уже давно просчитано и даже проверено. Лучше так не делать.

P.S. А Вы знаете от чего возникли религии?. От не достатка знаний. Ну не знали люди в недавнем прошлом от чего гром и молния бывает, искренне верили, что Илюша-громовержец по небу на колеснице ездит и чертей гоняет. И голова не болела от лишних вопросов. Потому что верили.

Джордано » 25 май 2016, 00:22

VikT писал(а):верхние радиаторы будут работать с пониженным расходом и теплоотдачей.
Если бы это была однотрубная гравитационка, то стоило бы задуматься, но это Тихельман на шесть радиаторов - о чем говорить?

У меня сделано - как вы советуете, но видно человеку не удобно разводку по второму этажу делать - стены бить, легче шесть дырок в потолке просверлить.

Кстати, откуда в квартире второй этаж появился? Чердак приватизировали? :)

Re:

Inchin » 24 май 2016, 09:46

колдун писал(а):... схему прилагаю, правильно ли я думаю или посоветуйте как правильно было бы зделать
1. Подачу в радиаторы переделайте в верхние коллекторы.
2. Текущий диаметр магистралей может быть недостаточен для нужного расхода теплоносителя.
3. Поэтому, возможно, потребуется дополнительный насос, который потребует установки гидроразделителя. Но, излишняя мощность насоса может вызвать кавитационные шумы в системе.
4. На всех ОП, требуется установка балансировочной арматуры.

Гость » 24 май 2016, 09:36

колдун писал(а):Хочу вывести ьатареи на 2 этаж без кардинальной переделки системы отопления, будет ли нормально работать эта схема , лежак 20мм метало пластик, стояки 16мм, схему прилагаю, правильно ли я думаю или посоветуйте как правильно было бы зделать
Хотя бы переделайте, чтобы подача теплоносителя шла в верхние коллекторы радиаторов, а не в нижние.

VikT » 24 май 2016, 01:30

Джордано писал(а):Почему? Все многоэтажки так сделаны стояками.
То что в многоэтажках стояки, здесь - лежаки.
Длинные подводки добавят потери напора и верхние радиаторы будут работать с пониженным расходом и теплоотдачей.
На втором этаже нужно делать так же, как и на первом и параллелить оба контура у котла.
Джордано писал(а):Я криминала не вижу.
Это от того, что Вы и не криминалист. :cool:

oleg.dmitrievic » 24 май 2016, 01:09

Вот вот. там профессионалы расчитывали, и обкатывали каждую реализацию.

Джордано » 24 май 2016, 00:58

Honda писал(а):Не будет.
Почему? Все многоэтажки так сделаны стояками. Я криминала не вижу. А посчитать - никогда не вредно.

Inchin » 23 май 2016, 20:04

колдун писал(а):схему прилагаю, правильно ли я думаю или посоветуйте как правильно было бы зделать
Попробуйте рассчитать гидравлику в фирменной (безплатной) версии проги Аудитор СО. Только так все подробности узнаете.

Honda » 22 май 2016, 20:53

колдун писал(а):будет ли нормально работать эта схема , лежак 20мм метало пластик, стояки 16мм
Не будет.
Нужно сделайть врезку тройников перед котлом и 20-й трубой подняться на тех. этаж. Разводка на 2-м этаже аналогичная 1-му этажу.
Общий участок между тройниками и котлом лучше сделать трубой dн 25 или 26.

колдун » 22 май 2016, 20:03

Хочу вывести ьатареи на 2 этаж без кардинальной переделки системы отопления, будет ли нормально работать эта схема , лежак 20мм метало пластик, стояки 16мм, схему прилагаю, правильно ли я думаю или посоветуйте как правильно было бы зделать

Honda » 21 май 2016, 19:57

колдун писал(а):Как правильно вывести батареи на 2 этаж
Вопрос непонятен... :roll: Переформулируйте как-нибудь, что требуется.

Как правильно переделать систему ОТ?

колдун » 21 май 2016, 14:18

Квартира 45м.кв , котел Nobel18к.ват. Двухтрубная система, система собрана из металлопластиквой трубы, замурованной в стяжку диаметром 20мм, отвод на радиаторы 16мм.Подключение радиаторов боковое.Над квартирой находится тех этаж. Как правильно вывести батареи на 2 этаж, батареи будут стоять над теми что и в квартире.

Вернуться к началу