Нужен совет с выбором С.О.

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Нужен совет с выбором С.О.

Honda » 06 окт 2016, 15:17

Да не заморачивайтесь с коллектором. Делайте тупиковую схему от котла - все нормально будет работать.

Re:

kdi198200 » 06 окт 2016, 13:38

tiptop писал(а):
kdi198200 писал(а):разделить все радиаторы на 3 групы
А Вы сделайте в этих группах бифилярное соединение. :cool:
У отопительных приборов - никаких балансировочников...
Типо как то так:

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
хотелось бы везде с краниками...и они будут )))))

tiptop » 06 окт 2016, 12:46

kdi198200 писал(а):разделить все радиаторы на 3 групы
А Вы сделайте в этих группах бифилярное соединение. :cool:
У отопительных приборов - никаких балансировочников...

Re:

kdi198200 » 06 окт 2016, 12:41

BAXI-Ural писал(а):А подпол (подвал) у вас есть? Если да, то можно рассмотреть лучевую схему...
Под полом возможно есть (немного геморойно но постродать можно)То есть: установить колектор в 3-ем помещении с права за дверью, разделить все радиаторы на 3 групы(1-ая 12,1,2,3; 2-ая 4,5,6,7; 3-ья 8,9,10,11)и сделать 2-ух трубкой по тупиковой системе.

Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):можно и под потолком провести трубу. но соглашусь с коллегой, полипропилен не бюджетный вариант, а глупый. таже оцинковка почти столько же стоит.
время еще есть для определения какими трубами проводить и подсчитать их количество, а для этого как луче их обвязать все радиаторы...

Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):можно и под потолком провести трубу. но соглашусь с коллегой, полипропилен не бюджетный вариант, а глупый. таже оцинковка почти столько же стоит.
Под потолком сразу отметается( хотелось что бы все стены были бес всяких труб под потолком) .....

tiptop » 06 окт 2016, 11:57

Dim@ писал(а):Рекомендую купить в официальном интернет-магазине: eslenpipe.ru
"плюха" с рекламой? :burnout:

Dim@ » 06 окт 2016, 10:39

Делайте тупиковую схему, никакой мороки не будет с дверью.
На радиаторы балансировочные краны. Радиаторы нивкоем случае не алюминий, потому как купите дешево-кетайский и он у вас потечет с теплоносителем.
Хороший вариант стальные панельные радиаторы фирмы Elsen произведенные в Чехии, к ним продаются комплект краников с возможностью балансировки и термоголовкой. Рекомендую купить в официальном интернет-магазине: eslenpipe.ru
Радиаторы подбирайте увеличенного размера под низкотемпературную систему 70/60, тогда полипропиленовые трубы будут служить долго. Трубы только европейских производителей, хорошие FV-Plast. Турки и Кетай делают крайне плохо.

oleg.dmitrievic » 06 окт 2016, 00:28

можно и под потолком провести трубу. но соглашусь с коллегой, полипропилен не бюджетный вариант, а глупый. таже оцинковка почти столько же стоит.

BAXI-Ural » 05 окт 2016, 17:31

А подпол (подвал) у вас есть? Если да, то можно рассмотреть лучевую схему...

Code » 05 окт 2016, 13:56

Зачем в небольшом доме грести проблемы с прохождением труб под дверью с попуткой, а не сделать тупиковую на две ветки ?
В конце левой ветки будет четыре радиатора в одной! комнате, там никто не почувствует разбаланс, если не фанатеть и предусмотреть возможность балансировки.
Все остальное критиковать не буду, но что полипропилен, что металлопласт - отстой.
Ну нет денег на медь, так хоть сталью, и то будет симпатичнее.

Нужен совет с выбором С.О.

kdi198200 » 05 окт 2016, 13:18

Планируется полная замена отопления частного дома.Но вот вопрос встал о выборе системы отопления для дома , будет использоватся двухконтурных газовый котел 24квт настенный (bosh ariston или bereta), площадь дома около 84 м2 , алюминиевые радиаторы , трубы для отопления планируются из полипропилена 25/20 (бюджетный вариант :? но возможно и металопластом), прокладка труб по стене (1,5-2см от пола)
Были варианты выполнить С.О. двумя способами:тупиковой или попуткой-но полазив в интернете возникло много вопросов с этой схемой(попуткой) , как более грамотно пройти дверные проёмов...
может кто подскажет какую другую схему...буду премного благодарен за ваши советы :P :P :P :P

Вернуться к началу