Re:

tiptop » 05 ноя 2016, 18:16

oleg.dmitrievic писал(а):ну при 40вом то да. нормально сольется. незастрянет :)
Первым про "не менее Dу40 на дренаже" придумал не я, но кто - уже не помню. Просто когда я увидел это, то мысленно согласился и взял на заметку. :wink:

oleg.dmitrievic » 05 ноя 2016, 18:01

ну при 40вом то да. нормально сольется. незастрянет :)

Re:

tiptop » 05 ноя 2016, 17:44

Code писал(а):tiptop
"дренажный кран Dу40 (или больше)"
Зачем 40?
Чтобы грязью не забивался и вода самотёком легко сливалась.

Code » 05 ноя 2016, 17:21

tiptop
"дренажный кран Dу40 (или больше)"
Зачем 40?

Re:

tiptop » 05 ноя 2016, 11:41

VikT писал(а):Котловые патрубки оставьте как есть.
Ну, да. Не знаю, как тут можно уточнять... :bye:
На моём сайте изображены оба варианта врезок котловых патрубков: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-44" onclick="window.open(this.href);return false;

VikT » 05 ноя 2016, 01:14

Котловые патрубки оставьте как есть.

Dim@ » 05 ноя 2016, 00:05

Вячеслав 7777 писал(а):Помоги вам Господи
Господи не надо, помогите лучше материально. :D

Re: Вопрос по гидрострелке

Вячеслав 7777 » 04 ноя 2016, 16:32

TipTop уточните пожалуйста. Уже переварил и покрасил. Но, трубы пока не резал. По всем схемам в инете, получается, что лучше переставить. Так как быть, переделка минимальная, железо переварил, чуть удлинить пластик и всё. Или оставить подачу ?

tiptop » 04 ноя 2016, 13:30

Вячеслав 7777 писал(а):получается, мне надо снимать вообще всё и переварить выход обратки на котёл. Она сейчас стоит сверху справа, а надо к середине переставить, правильно ?
Это не нужно.

Re: Вопрос по гидрострелке

Вячеслав 7777 » 04 ноя 2016, 12:50

Dim@ Спасибо большое. Я уже 4 день перепаиваю всё за своим "мастером". По поводу стрелки, сначала решил оставить, попробовать, но всё же написал, что то в душе скребло. У меня просто денег уже не осталось. Сейчас сниму стрелку, высверлю центральный штуцер на станке. Поеду к сварщику или сам вварю больший штуцер. Займу денег у соседей, куплю деталек, перепаяю обратку сверху и переставлю низ. Помоги вам Господи, за участие !

Dim@ » 04 ноя 2016, 12:41

Вячеслав 7777
Если вы в МО находитесь, могу дать тел монтажника который все вам грамотно и быстро перепаяет. 8-916-127-127-3 Александр

Re: Вопрос по гидрострелке

Вячеслав 7777 » 04 ноя 2016, 12:35

Спасибо, посмотрел схемы. Видел похожее в инете. Но, доверился человеку. Выходы с насосами переставить легко, но, получается, мне надо снимать вообще всё и переварить выход обратки на котёл. Она сейчас стоит сверху справа, а надо к середине переставить, правильно ?

Dim@ » 04 ноя 2016, 12:25

Вячеслав 7777
посмотрите здесь: http://www.dedietrich-otoplenie.ru/down ... _Album.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
страница 7

Re: Вопрос по гидрострелке

Вячеслав 7777 » 04 ноя 2016, 12:16

Да, не гидрострелка, спасибо. Значит, неправильно мне сделали, обманули (((( Я так и понял, что обратка охладит контура. Спасибо, большое за помощь.

Dim@ » 04 ноя 2016, 12:11

Вячеслав 7777
Это не гидрострелка.
Сделано не правильно, сначало надо установить три контура с насосами (подача), потом три контура обратки

RUZALIN » 04 ноя 2016, 12:11

В таком виде это устройство не может называтся стрелкой. Это скорее кольцевая схема.

Вопрос по гидрострелке

Вячеслав 7777 » 04 ноя 2016, 12:04

http://forum.c-o-k.ru/gallery/image.php ... w=no_count" onclick="window.open(this.href);return false;

830
Добрый день.
Смущает установленная у меня стрелка. Слева сверху вход от котла. Справа вверху выход на котёл. Снизу линии отопления.
Я так полагаю, что все выходы на линии должны быть слева, а обратки с линий справа.
Тут же сделано вперемешку. Получается, холодная обратка с первого контура пойдёт во второй и третий.
Или я не прав ? Спасибо

Вернуться к началу