Помогите с диаметром труб.

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите с диаметром труб.

Re:

Павел Ф » 22 сен 2017, 08:01

VikT писал(а):
Павел Ф писал(а):ППР труб для температуры 75/65/20
Помню еще старые технички Экопластика с указанием максимальной температуры в 70 град.
Наверное, полипропилен с тех времен поменялся....
Табниц на меньшую температуру не нашёл. И в хороших ППР трубах в тех характеристиках указана температура 95 С°, хотя я думаю при такой температуре они сезона 3 проживут, ну это только мои домыслы.

Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Re: Помогите с диаметром труб.
Вот

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Re: Помогите с диаметром труб.
Постоянная 70, ни чего не поменялось

VikT » 21 сен 2017, 02:25

Павел Ф писал(а):ППР труб для температуры 75/65/20
Помню еще старые технички Экопластика с указанием максимальной температуры в 70 град.
Наверное, полипропилен с тех времен поменялся....

cineman » 20 сен 2017, 14:48

Павел Ф писал(а):Про диаметр труб ни чего не скажите?
Я такими не пользуюсь.

Re:

Павел Ф » 20 сен 2017, 11:28

cineman писал(а):
Павел Ф писал(а):Через подпол
Опуск подачи лучше сделать сразу под котлом, чтобы воздух поднялся в котёл или пошёл по горизонтали. Опус обратки нужно делать сразу на выходе ближайшего радиатора с той же целью. Если воду планируете, то для обеих труб полагается делать сливные краны в нижних точках. Дело добровольное. Можете не делать. Это за деньги делать обязаны.
Точно, совсем забыл про воздух...спасибо большое, подумаю как лучше провести трассу. А если не получится сделать так как вы написали, можно ли поставить авто или ручные воздухоотводчики около опусков и где их разместить? Краны да, обязательно учту.
Про диаметр труб ни чего не скажите? По табличке считал

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Re: Помогите с диаметром труб.
Таблица для ППР труб для температуры 75/65/20

cineman » 19 сен 2017, 23:05

Павел Ф писал(а):Через подпол
Опуск подачи лучше сделать сразу под котлом, чтобы воздух поднялся в котёл или пошёл по горизонтали. Опус обратки нужно делать сразу на выходе ближайшего радиатора с той же целью. Если воду планируете, то для обеих труб полагается делать сливные краны в нижних точках. Дело добровольное. Можете не делать. Это за деньги делать обязаны.

Re:

Павел Ф » 19 сен 2017, 22:32

cineman писал(а):
Павел Ф писал(а):про схему чтоль выскажитесь.
На пути труб дверь должна быть наверное. Как обходить будете?
Через подпол , трубу пущу между лаг в утеплителе. Хотел избежать опускания труб ниже отапливаемого помещения, но походу придётся.

cineman » 19 сен 2017, 21:45

Павел Ф писал(а):про схему чтоль выскажитесь.
На пути труб дверь должна быть наверное. Как обходить будете?

Re:

Павел Ф » 19 сен 2017, 21:25

Honda писал(а):Регулировочную арматуру нa радиаторы ставят независимо от того, какая схема разводки труб - для регулировки температуры воздуха в помещениях, а также - для перекрытия радиаторов.
Полностью согласен, но в основном наблюдаю вместо регулировочных, обычные краны. Наверно для удешевления.
Кто нибудь про схему чтоль выскажитесь...рабочая хоть? БКН скорее всего перенесу к котлу.

Honda » 19 сен 2017, 17:35

Регулировочную арматуру нa радиаторы ставят независимо от того, какая схема разводки труб - для регулировки температуры воздуха в помещениях, а также - для перекрытия радиаторов.

Re:

Павел Ф » 19 сен 2017, 12:42

cineman писал(а): Если радиаторы с нижней подводкой, то танцев не будет.
На сколько я понял, радиаторы с нижней подводкой идут уже с регулировочной арматурой в комплекте и регулировать все равно придётся и они дороже. В моём понимании идеальный Тихельман это грамотно сделанный гидрорасчёт и ни каких регулировочных кранов. А так выходит дорого, толстая основная труба и везде регулировочная арматура. Ну каждому своё, по моим прикидкам с хорошей ППР трубой удорожание по сравнению с тупиковой существенно. Если чего не так понял то поправьте пожалуйста.

cineman » 19 сен 2017, 12:08

Павел Ф писал(а):Какие регулировочные вентиля лучше использовать на ветках СО, обычные краны ППР подойдут?
Краны только перекрывают. Регулировать ими вредно для них самих.
Павел Ф писал(а):и без точного гидрорасчёта так же начнутся танцы с бубном при регулировке.
Если радиаторы с нижней подводкой, то танцев не будет.

Re: Помогите с диаметром труб.

Павел Ф » 19 сен 2017, 11:03

Всем привет! Накидал новую схему. От попутки решил отказаться, так как выходит дороговато и без точного гидрорасчёта так же начнутся танцы с бубном при регулировке. Вернулся к тупиковой разводке.
Вопросы. Хватит ли 32 трубы для подключения БКН? Диаметр труб рассчитывал по таблице мощности радиаторов, чтобы скорость теплоносителя была в пределах 0.3-0.6. Так как теплоноситель антифриз, стоит ли увеличить диаметр? Какие регулировочные вентиля лучше использовать на ветках СО, обычные краны ППР подойдут? Жду любых коментариев. Заранее спасибо.

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Упс...| не 16 ,а 20 труба на схеме

Re:

Павел Ф » 18 сен 2017, 22:23

cineman писал(а):
Павел Ф писал(а): Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить?
Кто же знает, какие радиаторы выберете. Определитесь с типом и размером радиаторов, после начинаете искать их водонаполнение. У меня есть техничка по Керми.
Радиаторы Будерус планирую, по их таблице вместе с трубами, выходит порядка 75 литров.

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Honda писал(а):Объем расширительного бака также зависит от расчетной температуры теплоносителя и от процентного содержания антифриза в теплоносителе. При расчетной температуре теплоносителя 90-70 гр. C объем расширительного бака должен быть не менее 12% от объема теплоносителя в системе.
Так как у меня температура планируется не более 75гр бака на 8л при 75гр мне хватит впритык?

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Re: Помогите с диаметром труб.
Всем спасибо за помощь, не забывайте пожалуйста тему.
Скоро дорисую новую схему, покритикуйте!

РоманМ » 15 сен 2017, 22:44

Павел Ф писал(а):И опять у меня возник вопрос про расширительный бак, только в котле. В настенном котле РБ 8л, по приблизительным расчётам пока что антифриза выходит 80л. Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить?
очень простой совет - больше пяти батарей, ставь бак не ошибешься))))

cineman » 15 сен 2017, 16:04

Павел Ф писал(а): Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить?
Кто же знает, какие радиаторы выберете. Определитесь с типом и размером радиаторов, после начинаете искать их водонаполнение. У меня есть техничка по Керми.

Honda » 15 сен 2017, 15:47

Объем расширительного бака также зависит от расчетной температуры теплоносителя и от процентного содержания антифриза в теплоносителе. При расчетной температуре теплоносителя 90-70 гр. C объем расширительного бака должен быть не менее 12% от объема теплоносителя в системе.

Re: Помогите с диаметром труб.

Павел Ф » 15 сен 2017, 13:51

Спасибо за участие! Радиаторы стальные панельные и запорная арматура запланированы эконом класс. Трубы ППР скорее всего по наружке или какой-то короб сгорожу, чтобы был доступ.
Предохранительный клапан надеюсь проживёт долго.
И опять у меня возник вопрос про расширительный бак, только в котле. В настенном котле РБ 8л, по приблизительным расчётам пока что антифриза выходит 80л. Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить? Где то прочитал, что при теплоносителе антифриз бак расчитываю объемом 15% от объема СО.

VikT » 15 сен 2017, 01:33

Павел Ф писал(а):я могу просто отвод сделать туда с подрывного клапана?
Клапан называется "предохранительный", и от частого срабатывания может в конце-концов просто не закрыться полностью. И будет капать постоянно.
Code писал(а): "наш" человек паял
"Наши" люди еще просто не ставят обратный клапан на входе, и лишнее в трубопровод холодной воды уходит. :cool:

Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Code писал(а):медь дорого
По сравнению, допустим, с Рехау, так и не очень.
Павел Ф писал(а):Металопласт думал обжимать,
Уже неоднократно сталкивался с текущими, после 7-10 лет эксплуатации обжимными фитингами.

А вообще, на том, что трудно и дорого поменять, лучше не экономить. Дороже выйдет.
Купите лучше дешевые радиаторы, арматуру и подобные вещи, которые снаружи.
Павел Ф писал(а):система с рециркуляции на прилично увеличивает счета за газ.
Вообще-то это для комфорта, а комфорт бесплатен не бывает.

Code » 14 сен 2017, 16:47

Павел Ф писал(а):отвод сделать туда с подрывного клапана?
Ну очень хочется - делайте, я даже в Германии такое видел, правда точно знаю "наш" человек паял :)

cineman » 14 сен 2017, 15:11

Code писал(а):cineman писал(а):
Тепловое расширение полипропилена

Я понимаю, медь дорого, но сталь еще никто не отменял.
Иногда дешевле спаять из меди, чем пускать в дом сварщика.

Вернуться к началу