Honda » 08 окт 2017, 21:10

Когда я писал "внизу помещения 106", я имел ввиду внизу помещения - на плане здания, по высоте можно вывести трубы под потолок 1-го этажа, разводке труб водоснабжения и канализации это никак не помешает.

Dim@ » 08 окт 2017, 20:52

Honda
В помещение 106 будет еще разводка водоснабжения и канашки, которые необходимо уместить в толщину пола. Боюсь трубы радиаторного отопления туда просто не войдут по высоте

cineman » 08 окт 2017, 17:24

Honda писал(а):внизу помещения 106.
И я к тому пришёл. Можно найти вентканал, что не используется до 2-го этажа. Для экономии кирпича канал начинают от фундамента. Можно заказчика уговорить на ГКЛ стенку между санузлами с двумя инсталляциями. В эту же стену установить коллектор. Да и 1-й этож лучше сделать коллектором из помещения 106 или 107.
В любом случае, на опуске стояка обратки на 2-м этаже нужен воздушник.

Honda » 08 окт 2017, 16:48

Неудачно выбрано место для стояка на 2 этаж: весь расход теплоносителя 1-го и 2-го этажа пропускается через участок магистрали 1-го этажа.
Лучше выделить магистраль 2-го этажа отдельной веткой с подъемом на 2-й этаж внизу помещения 106.

Покритикуйте схему РО

Dim@ » 08 окт 2017, 14:56

Во вложении схема РО, покритикуйте ее, может есть вариант проложить магистрали лучше?