Ромашкин » 22 дек 2017, 17:49
Добрый день, коллеги.
В двух словах ситуация следующая.
Есть закрытая независимая система отопления офисного здания: ПТО, цирк насос, погодозависимая автоматика - работает стабильно. Трубопроводы сталь, нерж. труба, РЕХ.
Этим летом, при плановом ремонте, была произведена фрагментарная замена регистров отопления на стальные и алюминиевые отопительные приборы (уровень офиса +1,000 и 3,000) на 2 этажах.
С наступлением отопительного сезона началось "стабильное" завоздушивание радиаторов 2 этажа. Сначала алюминий (2 шт), потом стальные (2 шт). Причем этажом ниже ни разу! (6 шт алюминия, одна партия).
Пробовал поднять рабочее давление в системе с 3 до 4,5 кг. Процесс замедлился, но не остановился. Сейчас замечено падение давления системы при равной температуре теплоносителя до 0,2 кг в сутки.
Прошу оказать посильную помощь советом либо теоретическим изысканием. Что происходит? Откуда поступает воздух? Подпитка, как и вся система заполнена сетевым теплоносителем. Может есть какие-то нормы по замене теплоносителя в системе?
Добрый день, коллеги.
В двух словах ситуация следующая.
Есть закрытая независимая система отопления офисного здания: ПТО, цирк насос, погодозависимая автоматика - работает стабильно. Трубопроводы сталь, нерж. труба, РЕХ.
Этим летом, при плановом ремонте, была произведена фрагментарная замена регистров отопления на стальные и алюминиевые отопительные приборы (уровень офиса +1,000 и 3,000) на 2 этажах.
С наступлением отопительного сезона началось "стабильное" завоздушивание радиаторов 2 этажа. Сначала алюминий (2 шт), потом стальные (2 шт). Причем этажом ниже ни разу! (6 шт алюминия, одна партия).
Пробовал поднять рабочее давление в системе с 3 до 4,5 кг. Процесс замедлился, но не остановился. Сейчас замечено падение давления системы при равной температуре теплоносителя до 0,2 кг в сутки.
Прошу оказать посильную помощь советом либо теоретическим изысканием. Что происходит? Откуда поступает воздух? Подпитка, как и вся система заполнена сетевым теплоносителем. Может есть какие-то нормы по замене теплоносителя в системе?