Ромашкин » 11 янв 2018, 16:50

благодарю. полностью согласен со всеми версиями. будем применять меры)

Code » 11 янв 2018, 12:01

Потому что газы остаются растворенными в теплоносителе.

Re: Проблема завоздушивания

Ромашкин » 11 янв 2018, 10:16

есть мнение, почему при давлении 4,4 не происходит процесса воздухооделения?

oleg.dmitrievic » 10 янв 2018, 23:42

вам правильно сказали. проблема в том что вы совместили аллюминь и неподходящий для него РН теплоносителя.

Re: Проблема завоздушивания

Ромашкин » 10 янв 2018, 12:25

обрадовался раньше времени))) начались резкие перепады температуры, давление нестабильно, опять пробки полезли. при давлении 4,3-4,5 проблем нет. почему?
буду ждать лета, опрессовка и промывка.

BAXI-Ural » 30 дек 2017, 11:18

Сетевой теплоноситель рассчитан на железо, то есть имеет повышенный рН...
Если сильно повышенный и алюминиевые радиаторы .... низкого качества. то будут корродировать с выделением водорода...

Re: Проблема завоздушивания

Ромашкин » 29 дек 2017, 20:49

Благодарю за советы)
прошла неделя, давление 4,2 (улица +2)- завоздушивания нет.

РоманМ » 24 дек 2017, 22:09

Dim@
Хех, или сталь))) Или нормальный люминь))))

Dim@ » 22 дек 2017, 23:24

Ромашкин
Проблема думаю что в алюминиевых радиаторах - меняйте их на биметал

Проблема завоздушивания

Ромашкин » 22 дек 2017, 17:49

Добрый день, коллеги.
В двух словах ситуация следующая.
Есть закрытая независимая система отопления офисного здания: ПТО, цирк насос, погодозависимая автоматика - работает стабильно. Трубопроводы сталь, нерж. труба, РЕХ.
Этим летом, при плановом ремонте, была произведена фрагментарная замена регистров отопления на стальные и алюминиевые отопительные приборы (уровень офиса +1,000 и 3,000) на 2 этажах.
С наступлением отопительного сезона началось "стабильное" завоздушивание радиаторов 2 этажа. Сначала алюминий (2 шт), потом стальные (2 шт). Причем этажом ниже ни разу! (6 шт алюминия, одна партия).
Пробовал поднять рабочее давление в системе с 3 до 4,5 кг. Процесс замедлился, но не остановился. Сейчас замечено падение давления системы при равной температуре теплоносителя до 0,2 кг в сутки.
Прошу оказать посильную помощь советом либо теоретическим изысканием. Что происходит? Откуда поступает воздух? Подпитка, как и вся система заполнена сетевым теплоносителем. Может есть какие-то нормы по замене теплоносителя в системе?