Куда врезать подогрев приточки?

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Куда врезать подогрев приточки?

VikT » 11 мар 2018, 01:34

Ромашкин писал(а):точку подключения нужно рассматривать однозначно до гидрострелки.
Где же вас таких учат, создателей гидрожопы?

Re: Куда врезать подогрев приточки?

Ромашкин » 10 мар 2018, 13:59

насколько мне известно, в обвязку калорифера входит своя насосно-смесительная группа с автоматический поддержанием заданной температуры. точку подключения нужно рассматривать однозначно до гидрострелки.

Code » 10 мар 2018, 10:23

crazydesant писал(а):Котловой насос будет работать на гидрострелку и вентиляцию
Не будет, у гидрострелки практически нулевое сопротивление, все в нее и пойдет. А начнете балансировать - она перестанет выполнять свою функцию.

Honda » 09 мар 2018, 23:42

Вы это серьезно ? :D
А я думал на обвязке вентустановки насос будет стоять. =(

Re: Куда врезать подогрев приточки?

crazydesant » 09 мар 2018, 22:40

Котловой насос будет работать на гидрострелку и вентиляцию

Honda » 09 мар 2018, 21:47

Не понял... :shock:
А как будет преодолеваться гидравлическое сопротивление труб, теплообменника, арматуры и прочего ?

Re: Куда врезать подогрев приточки?

crazydesant » 09 мар 2018, 21:27

Благодарю! Я думаю до гидрострелки врезать, чтобы насос еще один не ставить.

Honda » 09 мар 2018, 21:03

crazydesant писал(а):на вентилятор поставим реле, чтобы выключался по запросу ГВС.
Нужно, чтобы отключалась вся приточная установка, включая закрытие воздушного клапана.
crazydesant писал(а):Вопрос по месту врезки остается открытым.
Место врезки непринципиально - можно и до гидрострелки и после, но только не к коллектору отопления 2-го этажа.
Но при этом гидравлическая разбалансировка контуров отопления только увеличится.

Re: Куда врезать подогрев приточки?

crazydesant » 09 мар 2018, 20:23

Прошу прощения, ошибся , приточка будет постоянно, на вентилятор поставим реле, чтобы выключался по запросу ГВС. За наводку спасибо!
Температура не только на втором, везде после гидрострелки меньше, т.к. расход больше.
Вопрос по месту врезки остается открытым.

Honda » 09 мар 2018, 17:45

crazydesant писал(а):после гидрострелки на второй этаж вода приходит уже с температурой ниже котловой
Значит, контура не сбалансированы, на отопление расход идет выше, чем в котловом контуре.
crazydesant писал(а):Котел одноконтурный, при разборе ГВС все равно будет переключаться. Приточка тоже не постоянно будет работать.
Что значит - не постоянно ?
P.S. Если котел одноконтурный, то он нагревает теплоноситель в системе постоянно, просто разной температуры.

Re: Куда врезать подогрев приточки?

crazydesant » 09 мар 2018, 17:28

Котел одноконтурный, при разборе ГВС все равно будет переключаться. Приточка тоже не постояно будет работать. Вопрос в том, что после гидрострелки на второй этаж вода приходит уже с температурой ниже котловой, а если врезать до гидрострелки - не навредит ли это котлу?

Honda » 08 мар 2018, 00:02

ХАвьер писал(а):Или колхозить бкн
Боюсь, не поможет. Тут все сделано не так, как нужно: и котел - двухконтурный, конструктивно не подлежит изменению, и контура отопления - прямые. :traurig:

ХАвьер » 07 мар 2018, 23:23

Или колхозить бкн. Какую роль играет правый котел?

Honda » 07 мар 2018, 19:58

Судя по фотографии обвязки котла, котел у Вас двухконтурный (отопление+ГВС). Подключить к такому котлу контур нагрева воздухонагревателя в системе вентиляции - невозможно, поскольку для вентиляции требуется обеспечивать ПОСТОЯННЫЙ НАГРЕВ теплоносителя, а у двухконтурного котла нагрев теплоносителя для СО прерывается во время нагрева контура ГВС. :traurig:

Попробуйте рассмотреть вариант установки в системе вентиляции ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО воздухонагревателя.

Куда врезать подогрев приточки?

crazydesant » 07 мар 2018, 18:36

Всем здравсвуйте! Нужен совет знающих. Коттедж с баней площадью 420 кв.м. Котел - настенный конденсатник Будерус. Гидрострелка с коллектором на три контура без подмеса: 1 этаж, 2 этаж, баня. Теплопотери 35кВт. Система коллекторная.
Требуется установить подогрев приточного воздуха на чердаке мощьностью 8кВт.
Подскажите пожалуйста куда лучше врезать : к коллектору радиаторов на втором этаже, или между котлом и гидрострелкой, или вообще не нагружать систему отопления?

Вернуться к началу