Sergio79 » 08 фев 2014, 22:04
Огромное спасибо что отозвались , коллеги, стабилизатор -APC- line r-1200, а теперь по существу. Первая причина " вылета" топочника- это предохранители не того типа, стояли на 2А , а должны 0.63А первым вылетает предохронитель. Но это не решение самой проблемы . Далее - предположение о " зазорах эл. Розжига " ну имеет право на жизнь. Мне кажется это где-то в цепи безопастности. Исключил - ВСЁ и по одному включал в цепь ( имеется в виду- два рабочих термостата, перегрева, и дымовых газов) самое главное , мне кажется я сделал - непосредственно провод заземления от корпуса котла- ( раньше было через розетку) на шину. Пока работает, будем смотреть) . Ещё раз спасибо за ответы) если есть ещё какие предположения с удовольствием выслушаю)
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Да . Самое главное не рассказал- пробой происходил во время открытия главного газового клапана) т.е. Запрос на тепло пошёл- норма, розжиг- норма, растопочная горелка зажглась- норма, ток ионизации считал- норма, основная горелка вкл.- и "чпок"
Огромное спасибо что отозвались , коллеги, стабилизатор -APC- line r-1200, а теперь по существу. Первая причина " вылета" топочника- это предохранители не того типа, стояли на 2А , а должны 0.63А первым вылетает предохронитель. Но это не решение самой проблемы . Далее - предположение о " зазорах эл. Розжига " ну имеет право на жизнь. Мне кажется это где-то в цепи безопастности. Исключил - ВСЁ и по одному включал в цепь ( имеется в виду- два рабочих термостата, перегрева, и дымовых газов) самое главное , мне кажется я сделал - непосредственно провод заземления от корпуса котла- ( раньше было через розетку) на шину. Пока работает, будем смотреть) . Ещё раз спасибо за ответы) если есть ещё какие предположения с удовольствием выслушаю)
[size=85][color=green]Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:[/color][/size]
Да . Самое главное не рассказал- пробой происходил во время открытия главного газового клапана) т.е. Запрос на тепло пошёл- норма, розжиг- норма, растопочная горелка зажглась- норма, ток ионизации считал- норма, основная горелка вкл.- и "чпок"