Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?

Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?

Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?

Abondarew » 17 апр 2017, 02:59

РоманМ писал(а):Abondarew
плату, транс отрабатывает нормально, а на плате цепь контроля пламени подсохла...
ну или нет заземления и на котле висит потенциал... то котел теряет пламя и уходит в ошибку)))
Да уже разобрался: вторичка на трансформаторе розжига. Замена трансформатора все решила.

Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?

РоманМ » 14 апр 2017, 11:41

Abondarew
плату, транс отрабатывает нормально, а на плате цепь контроля пламени подсохла...
ну или нет заземления и на котле висит потенциал... то котел теряет пламя и уходит в ошибку)))

Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?

Abondarew » 09 апр 2017, 00:16

РоманМ писал(а):нужна как минимум профилактика котла, как максимум заземлять и менять плату... ясно будет только после диагностики специалистом на месте...
У нас со спецами напряги некоторые... Плату или трансформатор розжига? Это все, что хочется понять (купить и привезти проще, чем найти специалиста у нас, тем более - адекватного)

Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?

РоманМ » 09 апр 2017, 00:08

нужна как минимум профилактика котла, как максимум заземлять и менять плату... ясно будет только после диагностики специалистом на месте...

Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?

Abondarew » 08 апр 2017, 23:04

РоманМ писал(а):после появления пламени розжиг пропадает или продолжает бить искру?
и таки хреново что ваш котел через такие извращения работает! особенно ибп...
Это соседский котел... Но человек хороший... :) Искру перестает бить через некоторое время после появления пламени (но, по словам хозяина, время искры и в штатном режиме было таким-же), через 1.5-2 секунды после того, как перестает бить искру - тушит пламя. После второй попытки розжига (все по аналогии с первой попыткой) - уходит в ошибку.
РоманМ писал(а): Добавлено спустя 51 секунду:
в сервис обратиться)))
"Мы легких путей не ищем" :)

Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?

РоманМ » 08 апр 2017, 22:22

после появления пламени розжиг пропадает или продолжает бить искру?
и таки хреново что ваш котел через такие извращения работает! особенно ибп...

Добавлено спустя 51 секунду:
в сервис обратиться)))

Abondarew » 08 апр 2017, 22:15

Продолжение эпопеи. Сегодня замерял напряжения на датчике пламени. Имеем следующее: на базе q5 (усилитель датчика) в обычном состоянии 2.7 вольта, во время розжига (на электроде искра) - 5 вольт, после отключения искры напряжение падает до 2.7 вольта. На третьем пине трансформатора розжига напряжение после отключения искры также пропадает. Можете подсказать, куда копать?

Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?

Abondarew » 08 апр 2017, 02:40

Это уже пробовал. Мерял напругу между корпусом и 0 - 6 вольт. Пробовать заземлять? И ещё, для полной так сказать картины то, что сразу недописал: котлу около 5 лет, мозги 1 раз ремонтировались, работает через люксеон (ибп + стабилизатор). После ошибки включал напрямую, вилку крутил, заземлять не пробовал.

Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?

VikT » 08 апр 2017, 01:45

Попробуйте для начала вилку в розетке на 180 повернуть.

Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?

Abondarew » 07 апр 2017, 23:49

Здравствуйте. Есть такая проблема: beretta city 24, атмосферник, плата 11600093rev03, трансформатор розжига bk-175h, при включении мигает зелёный светодиод, при запуске происходит розжиг, пламя увеличивается, и секунд через 10 тухнет, и повторяет попытку розжига. После чего вываливается в ошибку (горящий красный светодиод). Грешу на датчик пламени, но, как его проверить? (С котлами раньше не сталкивался..). Спасибо.

Вернуться к началу