А если нет электричества?

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: А если нет электричества?

Re: А если нет электричества?

Александр Шапов » 31 июл 2019, 04:36

Есть много ИБП / UPS с длительным временем автономии специально разработанных для систем коттеджного отопления.

Illya » 05 фев 2018, 10:56

jukmarick писал(а):Поэтому нужна схема корректного отключения автоматики котла и чего там из компьютеров. Ну и какой нибудь известитель чтоб СМС прислал об аварии. Про онлайн и синус признаться не понял - для чего там синус?
У меня котел без проблем гаснет и поднимается с подачей тока. ИБП нет вообще. Есть стаб. А синусный ИБП - (типа оналайн я так понимаю) нужен в конкретных случаях, где форма сигнала оговаривается отдельно, или есть понижающие трансформаторы, которые могут сгореть от меандра офлайн ЮПСов и т.д.
Компьютеры выключаются от любых ЮПСов с ком портом или ЮСБи управления, известитель СМС кому надо кому нет, сейчас они доступны на любой вкус.

РоманМ » 01 дек 2017, 15:01

ок.

doka » 01 дек 2017, 14:48

РоманМ
Честно сказать я очень настороженно отношусь к разного рода поделкам себестоимостью 100р.
Почему спросил. куда вы хотите ЭТО использовать и как прикрутить к действующей электро проводке - это важно.
Конкретно по этому устройству разрядный ток в 10кА даже очень короткий по времени разнесёт ЭТО в брызги с дымом и открытым огнём. Не забудьте разместить ЭТО в металлическую коробку, изготовленную из толстостенного (более 1,5 мм) металла.
РоманМ таки тут тема не об этом. Полагаю будет многим интересна - оформите её отдельно.

РоманМ » 01 дек 2017, 13:20

doka
Зачем крутить? я вот про это?
АЛЬБАТРОС-220/500 AC :to_clue:
Защита от скачков
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Защита по сети по 220 В, 500 ВА, защита от перенапряжения по «фазе», «нулю» и «земле». Отсутствуют ложные срабатывания на индуктивную нагрузку

Re: А если нет электричества?

doka » 01 дек 2017, 12:38

Тема: А если нет электричества? Ваш пост про варисторы несколько не понятен - что, как и куда хотите из варисторов прикрутить? быть может новую тему создать?

РоманМ » 01 дек 2017, 10:52

doka
Добрый день мне вот такой вопрос интересует - защита от пиков, а точнее варисторный мост, что про него можете сказать?

Синусоида

doka » 29 ноя 2017, 13:12

jukmarick
Благодаря "некрофилии" старые забытые темы поднимаются и вновь перечитываются на нашем любимом форуме.
Про чистый синус не буду много писать - читайте популярное #Подключение ИБП к котлу и установка УЗО после ИБП Записки технократа - поиск рулит -ссыль не могу разместить
Не поленюсь ответить -если вы ещё в раздумьях/сомнениях и остались вопросы типа: Что есть синусоида?

jukmarick » 29 ноя 2017, 12:57

doka писал(а):Я например со временем произвёл переключения в электрощите и теперь от ИБП запитан не только котёл, но и всё освещение, пара розеток для ТВ, роутера, компа. Скажу -очень удобно, в планах насосную станцию подцепть, но это когда ИБП помощнее поставлю.
Аналогично. Освещение - ЛЕД, котел и пара розеток - для роутера и адаптеров питания в первую очередь и обычного ИБП (не онлайн) хватает на час всего. Поэтому нужна схема корректного отключения автоматики котла и чего там из компьютеров. Ну и какой нибудь известитель чтоб СМС прислал об аварии. Про онлайн и синус признаться не понял - для чего там синус?

doka » 24 янв 2017, 15:15

loginza25787
Уверены в своих соображениях?
разуверю^
- line interactiv имеются и с чистым синусом на выходе в режиме и от сети и от батарей (! вот здесь внимательно)
-online на длительное время автономии выпускаются с индексом LT (long time), в таких ИБП время зависит от ёмкости внешних батарей и, зачастую, бывает ограничено только размером бюджета и мощностью зарядного устройства в ИБП.
- "нафига котлу синус?!" - если котёл топится истопником, то точно не нужен :D , а вот если котёл/система отопления имеет в своём составе циркуляционные насосы - то синус это самое то, что нужно. Кстати, если система не на газу, а на твёрдом топливе, но с принудительной циркуляцией - ИБП просто необходимая вещь - не надо выгребать/заливать т.топливо если отключили внешнюю электросеть.
- отключить систему и ждать у моря погоды? ну это если живёшь не далеко от экватора и не пользуешься отоплением :lol: , а если зима в Сибири или средней полосе с температурой минус 30...50, повреждение на линии электропередач восстановят часов через 8...10, конечно дом то может и не замёрзнет, но вот птички, цветы, рыбки, дети.
Конечно, у каждого свой взгляд на жизнь и комфортное проживание.
Я например со временем произвёл переключения в электрощите и теперь от ИБП запитан не только котёл, но и всё освещение, пара розеток для ТВ, роутера, компа. Скажу -очень удобно, в планах насосную станцию подцепть, но это когда ИБП помощнее поставлю.

loginza25787 » 24 янв 2017, 11:55

smart UPS - это в смысле line interactive? Так они никогда не имели синус на выходе, backup UPS - просто меандр. Синус имеют только online UPS, но на длительное время поддержки их не выпускают, да и задач таких я себе не представляю - нафига котлу синус?! Это только истопник мог придумать.
При отключении энергоснабжения схему надо корректно выключить и сидеть и ждать у моря погоды ... Хорошо, если при этом ничего не перемерзнет и не сдохнет - в этом плане информированность важна.

servislig » 19 дек 2016, 17:25

стабилизатор будет наиболее правильным решением

Re:

doka » 01 ноя 2012, 19:05

BAXI-Ural писал(а):
Gungster писал(а): Вопрос как бороться ?
Тупой, лобовой способ - "Теплоком-GF" между котлом и ИБП.
при такой цене за устройство "Теплоком-GF" можно и до ИБП ещё один поставить :lol:

ivanich » 01 ноя 2012, 16:01

БравоBAXI-Ural это наш ответ чимберлену.Всегда его ставлю."Дорого"и просто.
Ну и+

BAXI-Ural » 01 ноя 2012, 13:59

Gungster писал(а): Вопрос как бороться ?
Тупой, лобовой способ - "Теплоком-GF" между котлом и ИБП.

doka » 01 ноя 2012, 12:03

Gungster писал(а):Котёл BAXI ECO FOUR, стоит бесперебойник IPPON SMART WINNER 3000
"чудное" сочетание, не предусматривающее стабильную работу.
Как подметил Dim@ котёл имеет особенность - он чувствителен к фазировке и наличию естественного нуля, а не с модулированного, как собственно в Вашем ИБП заложено схемотехникой.
Есть множество ИБП / UPS с длительным временем автономии специально разработанных для систем коттеджного отопления.

Dim@ » 30 окт 2012, 20:43

doka писал(а):Сразу оговорюсь я спец в области стабилизаторов и ИБП UPS
Gungster
Обратитесь к этому менеджеру :smart: с вопросом - может он спожет помочь.

Dim@ » 30 окт 2012, 20:36

Gungster писал(а): Вопрос как бороться ?
Котел BAXI ECO FOUR фазозависимый - при неправильном подключении нула и фазы работать не будет, так же не будет работать если у бесперебойника плавающая фаза. Необходим специальный стаб, с фиксированной фазой, специально для таких котлов.
Или нужен грамотный электрик который ваш стаб скомутирует правильно, шоб фаза была фиксированна на нужном проводе.

Gungster » 30 окт 2012, 19:02

Проблема у знакомых такая: Котёл BAXI ECO FOUR, стоит бесперебойник IPPON SMART WINNER 3000, стабилизатор, при отключении липистричества котёл заводится температура на табло добегает до текущей в трубах и E01 (отсутствует розжиг)=> Вопрос как бороться ?

doka » 24 окт 2012, 10:18

pavvv

Нет не путаю.
Дословно написал :
"Smart UPS во первых не всегда (не у всех моделей) даёт "правильную синусоиду" на выходе" - не у всех смартов при работе от АКБ (если нет электричества в сети) на выходе чистая синусоида - иногда (в зависимости от модели ИБП) на выходе аппроксимация. Некоторые производители ИБП просто об этом не пишут или пишут, что "чистая синусоида при работе от сети"
Назовите марку и модель Вашего Smart UPS и всё поймём :wink:

Вернуться к началу