Re: Дымоход. Правильно?

Kiron » 18 окт 2019, 21:05

Добрый день. Вопрос такой. Стандартный коаксиальный горизонтальный дымоход настенного котла, вместо наконечника на улице,адаптер с переходом на 80 трубу, которая уходит в верх по вертикали через профнастил на метр и стоит зонтик. Воздух для горения берется через адаптер. Не будет ли такая система дымоудаления вредить турбине котла?

Re: Дымоход. Правильно?

русский слон » 12 окт 2019, 10:18

Звенигород писал(а):И это снова я!
Набросал схемку дымохода из элементов Bofill. Правильная она? По использованию элементов и по конструкции? Утепление, крепеж, хомуты, дефлектор я не рисовал. Интересует именно узел от котла до вертикального участка. Подскажите, не сочтите за труд!
Выход дыма из котла выполнен в верхней части котла, а есть котлы у которых дымоход выполнен в самой нижней точки котла без дымососа и наддува?

Добавлено спустя 5 минут:
Re:
Grom писал(а):Надо датчик опрокидывания тяги правда он в жару с перебоями работает иногда, из-за того что тепло и чтобы создать тягу в атмосферниках нужно большее время работы до появления тяги в дымоходе.
Если конструкция котла выполнена по закону физики, никакой обратной тяги не будет, даже в самую жаркую погоду. :D

yurdas » 01 мар 2018, 15:48

На мой взгляд нарисовано вроде всё правильно и сборник указан правильно и заглушка есть для чистки вроде как всё нормально.

Grom » 26 фев 2017, 17:23

Надо датчик опрокидывания тяги правда он в жару с перебоями работает иногда, из-за того что тепло и чтобы создать тягу в атмосферниках нужно большее время работы до появления тяги в дымоходе.

Sashochek » 05 авг 2016, 14:24

Это точно.

Звенигород » 24 апр 2008, 05:39

А это что бы через стену пройти. Длинны отводов у тройников не хватает. А ту часть, что будет от котла до стены я еще не покупал. Надо котел установить, а потом подбирать оставшееся.

Прохожий » 23 апр 2008, 22:49

[quote="Звенигород";p="15669262"]
И вертикальный участок увеличил до метра.
[/quote]
А зачем два коротких участка тогда приобрели?

Звенигород » 23 апр 2008, 22:39

А Вы их купили? И фартук? И хомут настенный? И предложение уважаемого GuTherm'а учли по увеличению вертикального участка?
Все купил. Кроме фартука. Его позже, когда остатки докупать буду. Вот хомутов трубных нет, но обещали в пятницу привезти. А настенные купил. Еще гильзу поменять надо. Не ту купил. И вертикальный участок увеличил до метра. Вот. :mrgreen:

Прохожий » 23 апр 2008, 09:21

3-4 мм быть не должно. Скорее всего это диаметр 125, а не 130. Но это возможно только на конце трубы, потому что с другой стороны в 125 трубу другая труба уже не встанет (если она 130). Проверьте и замените. Зазоры как правило не превышают миллиметра.
Насчет гладкого соединения и гофры - это просто труба из разных партий. Бофилл где то около года назад перестал выпускать трубу с гофрой, перешел на гладкое соединение. Но часть элементов еще осталось со старых запасов.
В принципе ничего страшного в зазорах нет. В трубе должно создаваться разряжение, через зазоры просто будет подсасываться немного воздуха. Главное по конденсату правильно трубы поставить.

Добавлено спустя 1 час 8 секунд:

[quote="Звенигород";p="15669156"] ... или просто хомутами стягивается? [/quote]
А Вы их купили? :mrgreen: И фартук? И хомут настенный? И предложение уважаемого GuTherm'а учли по увеличению вертикального участка?

Звенигород » 22 апр 2008, 22:38

В одном соединении 3-4 мм.

ermalex » 22 апр 2008, 22:24

А охрененные это 1-2мм?

Звенигород » 22 апр 2008, 22:01

Чьи дымоходы?
Bofill
конденсат внутри трубы тек
Понял. Типа, как канализацию собирают. :D

Кузнецов Д А » 22 апр 2008, 21:59

да, чтобы конденсат внутри трубы тек

ermalex » 22 апр 2008, 21:56

[quote="Звенигород";p="15669159"]Спасибо. Понял. Просто зазоры охеренные. [/quote]

Хомутами их! Хотя конечно охрененных быть не должно. Чьи дымоходы?

Звенигород » 22 апр 2008, 21:53

Спасибо. Понял. Просто зазоры охеренные. И странно как-то выполнены некоторые элементы. На одних "папа" волнистый, а на других прямой. Вот и возникли сомнения.
А не вверх ногами - это, я понимаю, "по конденсату"?

Кузнецов Д А » 22 апр 2008, 21:49

без

главное не вверх ногами :D

Звенигород » 22 апр 2008, 21:44

Ну вот, купил. И сразу вопрос возник. Он на герметик собирается или просто хомутами стягивается? Уж больно зазоры большие!

Прохожий » 05 апр 2008, 00:33

[quote="Звенигород";p="15667020"]
Да, кстати, а посетителям форума в ГК "Маэстро" скидок не предусмотрено??? Я ведь там все покупать собираюсь! :lol:[/quote]
Нет. Я участвую на форуме не как представитель фирмы, а как частное лицо.

ermalex » 04 апр 2008, 21:29

У феролли в паспорте котла на настенные модели 50см вертикальный участок.

Звенигород » 04 апр 2008, 20:41

Спасибо, понял. Где-то я читал, что надо не менее метра. Не вопрос, поставлю метровую трубу. На цену всего комплекта не влияет.