Александр Шапов » 30 июл 2019, 06:52

думаю установить 2 моторных шибера - что бы работали от автоматики
не могу найти цен на них? подскажите где?

Rector » 26 май 2017, 17:09

Действительно, что-то интересное.

Grom » 26 фев 2017, 17:20

Маловато будет. Дымосос просто необходимо ставить.

Re:

Sashochek » 15 авг 2016, 10:57

Kokoshino писал(а):Запрета нигде не встречал. Более того, часто видел уже сделанные такие системы.Работать будет. Шиберы обязательно. Работа только по одному.
Мне тоже приходилось встречать такие системы и о противопоказаниях не слыхал...

litirenko1983 » 19 мар 2015, 16:45

таки да не то пальто

Max33 » 17 дек 2014, 11:01

Может все же лучше сделать отдельные дымоходы?

oleg.dmitrievic » 15 фев 2013, 19:45

Хотя - дымоходы для газовых котлов из нержавейки и оцинковки лепят...
я и для дизелей таких кучу видел.

Kokoshino » 15 фев 2013, 19:28

cineman писал(а):период его простоя можно периодически открывать -закрывать шибер резервного котла
А нах ваще это надо? ТТ котел топица вручную, на одну операцию больше будет... наклейку на ктел сдалеать тпа _ при растопке открой - закрой шибер.

Пятницa » 13 фев 2013, 14:14

cineman писал(а):Мне рисуется конструкция по аналогии с реверсивным рубильником. Установить два шибера на одной высоте и связать их заслонки так, что в крайних положениях один будет полностью закрыт, второй полностью открыт.
самоделку можно придумать... и механически, от руки...
:) только толку мало - разделка нужна до верху и "безопасность" не примет - копоть и неплотное закрытие...
и померить Т газов у ТТ котла на всякий случай...

cineman » 13 фев 2013, 13:18

Мне рисуется конструкция по аналогии с реверсивным рубильником. Установить два шибера на одной высоте и связать их заслонки так, что в крайних положениях один будет полностью закрыт, второй полностью открыт.

Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
Kokoshino писал(а):У еремеиса все это есть,
Точно! Сейчас нашёл.
Kokoshino писал(а):они будут шевелится раз в сто лет
Это решаемо, если можно будет снять сигнал работающей горелки основного котла. В период его простоя можно периодически открывать -закрывать шибер резервного котла. Вопрос другой - будет ли электричество для закрытия основного шибера? Не хочет ли заказчик использовать ТТ котёл гравитационно. У Jeremias предполагаются только приводы без возвратной пружины, для закрытия которых требуется напряжение. А за пружинные приводы агитировать не стану. У нас много отказов было по ним. Не только не закрывают полностью, но и не открывают иногда вообще.
http://www.jeremias.ru/catalog/accessories/valves" onclick="window.open(this.href);return false;
В том приводе LM 230-S, что Jeremias до 200 мм рекомендует, есть контакт состояния.
http://belimo.ru/files/LM230A_%20LM230A-S.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Контактами можно контролировать состояние обоих шиберов, включив их контрольные контакты в цепь запуска горелки так, как это делается на шунтовых клапанах. Сигнал пуска горелки таким образом подаётся на ногу "3" и на последовательно включённые допконтакты приводов с которых возвращается на горелку.

Kokoshino » 13 фев 2013, 12:16

У еремеиса все это есть, [*ЦЕНЗУРА*] приводы, они будут шевелится раз в сто лет...

Пятницa » 13 фев 2013, 10:56

Противопожарные - они для удаления задымлённости в основном...
есть просто откидывающиеся, какие в многоэтажках на лестничных площадках стоят, а есть такие, как на картинке...
В дымоходе... наверное - где поставить его... но вряд ли.
Хотя - дымоходы для газовых котлов из нержавейки и оцинковки лепят...

Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Dim@ писал(а):Заказчик хочет подключить 2 котла в один дымоход.
В общем, посоветуй настойчиво или разделить дымоход, или двойной сделать...
или бери расписку, заверь её у нотариуса, и никаких гарантий безопасности.
лучше перебдеть, чем недобдеть...

Dim@ » 13 фев 2013, 10:44

Пятницa писал(а):Предел огнестойкости 2 часа
т.е. в дымоходе он проработает 2 часа? :shock:

Пятницa » 13 фев 2013, 10:40

igor1307 писал(а):Нужно клапаны противопожарные ставить,
Dim@ писал(а):ссылку плз
Клапаны ОКМ-1к
Клапан изготавливается из стали СТ3 с последующей покраской или, по желанию заказчика, из оцинкованной или нержавеющей стали по техническим условиям
Предел огнестойкости:
ОКМ-1к односекционный……………… 1 час (EI 60)
ОКМ-1к двухсекционный………….. 2 часа (EI 120)

Изображение

cineman » 12 фев 2013, 22:50

Я когда о моторных шиберах писал представлял себе моторные клапаны для шунтирования котла. Ну типа Vitoair у Висман, только для кирпичных дымоходов. Уже не могу вспомнить, где я такое видел. А собственно шиберов с электроприводом никогда не видел. Упссс. :cry:

Dim@ » 12 фев 2013, 20:20

ссылку плз

igor1307 » 12 фев 2013, 18:22

На дымоход, по-моему, обычные моторные шиберы по температуре не пройдут. Нужно клапаны противопожарные ставить, которые на систему дымоудаления годятся. Их полно.

Dim@ » 12 фев 2013, 12:53

думаю установить 2 моторных шибера - что бы работали от автоматики
не могу найти цен на них? подскажите где?

cineman » 12 фев 2013, 12:51

Стоимость дымососа на 200мм была ок 400$. На глаз дешевле будет, чем два моторных шибера.

yao » 12 фев 2013, 12:39

Ну, да :mrgreen: Всякое в жизни бывает :wink: просто интересуюсь в контексте темы :)

Добавлено спустя 54 минуты 27 секунд:
Просто, у меня в камине есть отверстие для установки термостата дымовых газов и возможность электронного управления заслонкой подачи воздуха. Соответственно, по электрике дымосос "коннектится" просто. На Нуволу, думаю тоже просто: на ту же цепь, что и циркуляционный насос, допустим...

Вернуться к началу