Дизельный котел Китурами 30R и черный дым из трубы.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Дизельный котел Китурами 30R и черный дым из трубы.

Re: Re:

Unimag » 04 май 2015, 11:20

gengar19841 писал(а):... А до какого значения можно снизить давление топлива?
Ниже давление -хуже распыление. Ниже 10 бар- начнутся проблемы, но было и 8бар! Много зависит от форсунки, вторичного воздуха ( на других горелках можно подстроить). Чем снижать давление много лучше снизить размер форсунки под давление 11-13бар. Высокая температура в трубе- бешеная мощность :crying: .
Отложения внутри котла снимать мойкой спрецсоставами...

Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
gengar19841 писал(а): Топка полностью очищена от сажи,
Турбулизаторы вынимали? ( смтотри начало темы!)
Форсунку меняли- горелку, вентилятор тоже отдраили?, правильно собрали?

Re:

gengar19841 » 05 ноя 2013, 10:22

cineman писал(а):
gengar19841 писал(а):как ее снизить?
У меня две версии - сажа на теплообменных поверхностях со стороны пламени или наслоения кальция на тех же поверхностях со стороны теплоносителя.
Понятно как бороться с сажей в топке, а вот как с кальцием???
Топка полностью очищена от сажи, воду греет хорошо, думаю отложений нет. Как же все таки снизить температуру? снижать давление на форсунке, потом настраивать заново? Форсунка новая 0.55

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
АРТЁМ. писал(а):Вполне возможно что такая температура из за сажи,но если быть последовательными проблемы с черным дымом возникли у вас после замены форсунки,попробуйте поставить старую.
Поставил новую, т.к. старая уже сезон отработала. Поменял на другую - 0,55, ситуация та же. А до какого значения можно снизить давление топлива?

АРТЁМ. » 01 ноя 2013, 22:34

Вполне возможно что такая температура из за сажи,но если быть последовательными проблемы с черным дымом возникли у вас после замены форсунки,попробуйте поставить старую.

cineman » 01 ноя 2013, 19:13

gengar19841 писал(а):как ее снизить?
У меня две версии - сажа на теплообменных поверхностях со стороны пламени или наслоения кальция на тех же поверхностях со стороны теплоносителя.

Re:

gengar19841 » 01 ноя 2013, 18:03

cineman писал(а):
гpязнуля писал(а):СО2?
Ну да, а что смущает?
О2 4%, СО2 12.88%, СО 180. Но вот в чем теперь проблема: температура 400 гр., никак не могу понять как ее снизить?
Подскажите плиз

cineman » 27 окт 2013, 00:52

гpязнуля писал(а):СО2?
Ну да, а что смущает?

гpязнуля » 26 окт 2013, 23:51

СО2?

cineman » 26 окт 2013, 23:03

АРТЁМ. писал(а):Я уже боюсь поправлять,может вы проСО2 говорите?
не бойтесь. Я действительно СО2 имел ввиду.

АРТЁМ. » 26 окт 2013, 22:41

Я уже боюсь поправлять,может вы проСО2 говорите?

cineman » 26 окт 2013, 21:43

gengar19841 писал(а):господа подскажите, а как снизить СО?
С определённого предела снижение СО тянет за собой снижение КПД. Избыточный воздух не может полностью поучаствовать в окислении топлива и больше выхолаживает камеру сгорания, т.к. это воздух прилетает с улицы.

АРТЁМ. » 26 окт 2013, 18:48

А сколько СО и сколько кислорода ?

VikT » 26 окт 2013, 00:06

Добавив О2

Re: Дизельный котел Китурами 30R и черный дым из трубы.

gengar19841 » 25 окт 2013, 18:30

господа подскажите, а как снизить СО?

Mij-gan » 11 окт 2013, 08:51

gengar19841
если смотреть по Инструкции на горелку Giersch R1, то форсунка 0,85 при давлении на насосе 10 бар имеет расход 3,2 кг/ч. Что примерно соответствует 38-ми киловаттам.

Re:

gengar19841 » 11 окт 2013, 08:37

АРТЁМ. писал(а):Я думаю насос лучше не трогать,у вас какая изначально форсунка стояла? В инструкции на горелку должна быть таблица подбора форсунок.
Инструкций нет никаких, форсунка сейчас стоит 0,85. Может у Вас есть инструкции, буду очень признателен.

АРТЁМ. » 10 окт 2013, 19:33

Я думаю насос лучше не трогать,у вас какая изначально форсунка стояла? В инструкции на горелку должна быть таблица подбора форсунок.

Re:

gengar19841 » 10 окт 2013, 11:18

АРТЁМ. писал(а):При такой работе вырастает теплонапряженность топки,соответственно вырастает нагрузка на метал, сварные швы и т.д. У вас горелка какой фирмы? Мне кажется все ваши проблемы из за поменненой форсунки,может левая какая попалась.
Я тоже думаю на форсунку. 085 не много для 30R? Может меньше поставит 0.65?

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
гpязнуля писал(а):крышка дымохода обгорела? Верни турбулизаторы на место.
Нет крышка не обгорела, турбулизаторы на месте. Думаю надо топку еще раз почистить и давление топлива снизить.

Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Re: Дизельный котел Китурами 30R и черный дым из трубы.
Подскажите по котлу СТС 950: регулировка диска рассекателя + и - это для чего и что изменится если регулировать (О2 и СО2 меняется)?
И какое давление надо выставить на форсунке 0,65 и 0,85?
Спасибо за любую инфу.

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
АРТЁМ. писал(а):400 градусов говорит о том что мощность горелки намного выше мощности котла,либо котел грязный и плохой теплосьем.Но в вашем случае скорее первое ,раз сперва черный дым шел.Уменшайте мощность горелки,и опятьпридется уменьшайте воздух на горение.
А мощность горелки уменьшаем давление топлива? Сейчас стоит 10.

гpязнуля » 09 окт 2013, 21:34

крышка дымохода обгорела? Верни турбулизаторы на место.

АРТЁМ. » 09 окт 2013, 20:17

При такой работе вырастает теплонапряженность топки,соответственно вырастает нагрузка на метал, сварные швы и т.д. У вас горелка какой фирмы? Мне кажется все ваши проблемы из за поменненой форсунки,может левая какая попалась.

свет Ляксеич » 09 окт 2013, 12:50

Диаметр резьбы в месте, где подключается манометр - G 1/8 (насос Danfoss типа BFP 20/21)

Вернуться к началу