Ошибка 07

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Ошибка 07

oleg.dmitrievic » 08 окт 2014, 03:08

и посмотри, мож шайбу забыл или не так положил. в дымоходе, если это коаксиал, если с естевственной тягой то глянь приточку.

гpязнуля » 07 окт 2014, 20:30

1. Почисть крыльчатку вентилятора. зубной щеткой. 2. Почисть первичный т.о. тот что греется газом, кисточкой и пылесосом. 3. Замени вент, врят ли поможет. 4. Меняй плату. 0. Меняй котел.

Re: Ошибка 07

коллектор » 07 окт 2014, 13:40

Почистил теплообменник внутри...но не написал какой....первичный или вторичный...связи с ним нет никакой тк это было еще в 2011 году...

Code » 07 окт 2014, 13:12

коллектор писал(а):почистил теплообменник и все заработало.....какая взаимосвязь между ошибкой 07 и теплообменником
Снаружи почистил?

Re: Ошибка 07

коллектор » 07 окт 2014, 12:51

Я к продавцам заезжал...но ответ один ...привозите мы посмотрим...тут на стороннем форуме форуме вычитал, что у одного обладателя такого же котла была такая проблема...он написал что почистил теплообменник и все заработало...так вот теперь сижу и чешу репу...какая взаимосвязь между ошибкой 07 и теплообменником???

KituramiRussia » 07 окт 2014, 12:36

Добрый день, а позвонить продавцу пробовали?

коллектор » 07 окт 2014, 11:30

У меня к монтажникам вопросов совсем нет...все смонтировано грамотно ...всю разводку я делал сам...система фильтрации имеется и на входе и на выходе...турбинка в данной серии котлов это больное место...особенно когда вода из скважины...песочек все равно где нибудь да проскочит...эту проблему решил системой разных фильтров..все заработало Ок. Сразу же после котла, перед коллекторами установил гидрострелку c воздухоудалительным клапаном...отопление тоже работает как надо...но вот весной что то случилось именно с котлом....у меня лично подозрение на дымоход....тк это началось когда были сильные ветра, а дом у меня крайний и сильно задувало в трубу...но ветра кончились а ошибка не исчезла...котел месяца два работал с ошибкой 07..но в процессе работы она то появлялась то пропадала...блин бесит одно ...сами занимаемся монтажем и оборудованием котельных в Подмосковье...а у себя никак разобраться не могу...ну а по поводу гарантии так это будет целая проблема...снимать котел и вести его за 350 км. на ремонт...целая беда...неужели ни у кого из владельцев данных котлов не возникало такой проблемы??? Может кто то подскажет как с ней справились...С ув.

KituramiRussia » 07 окт 2014, 03:48

коллектор, добрый день.
Вы представитель специализированной организации, которая вправе делать ремонты газовых котлов?
Если да, то обратитесь для начала к продавцам. Гарантия на котел, возможно, 2 года.

oleg.dmitrievic » 06 окт 2014, 23:26

А почему тогда ваши знающие люди, в совершенстве владеющие сиим ремеслом, не озаботились водоподготовкой на вводе ГВС? Тогдаб вам и чистить ее не пришлось, турбинку в смысле и менять скорее всего тоже. Это так, мысли в слух конечноже.

oleg21au6 » 06 окт 2014, 23:15

коллектор писал(а):помогайте решить проблему.
пневмореле выкинуть и поставить новое

Re: Ошибка 07

коллектор » 06 окт 2014, 22:38

Монтаж котла у меня вели люди знающие , которые в совершенстве владеют данной наукой...что то в самом котле не так ....я его не раз уже разбирал тк была проблема с горячей водой...чистил турбинку раза 2 или 3...но потом просто заменил ее и проблема исчезла...потом промывал теплообменники...тк вода из скважины и на них появлялся налет...а вот с этой проблемой столкнулся впервые...просто никак не пойму в чем причина остановки котла...чего ему не хватает...вентилятор работает в нормальном режиме...ну а что может быть с дымоходом? Я его разобрал и собрал вновь...конденсата нет и не было...посторонних предметов тоже нигде нет...ветер в дымоход не задувает....так что же тогда??? Ау спецы...помогайте решить проблему...зима не за горами....

oleg.dmitrievic » 06 окт 2014, 21:40

ну смотря еще кто ставить будет...

Re: Ошибка 07

коллектор » 06 окт 2014, 20:12

У всех моих знакомых разные марки котлов...но и они имеют головные боли....так что купив другой котел я избавлюсь от своей проблемы , но приобрету другую...и это факт....

Re: Ошибка 07

коллектор » 06 окт 2014, 19:47

эта ошибка обозначает или попадание постороннего предмета в вентилятор или что то с дымоходом....например встречный поток воздуха или конденсат...

wetleo » 06 окт 2014, 19:27

а что значит эта ошибка

Ошибка 07

коллектор » 06 окт 2014, 10:49

День добрый Уважаемые спецы!!! Помогите решить проблему с котлом Китурами 5000-20....Год отработал нормально, но вот весной стал выдавать ошибку 07...при этом работа котла продолжалась...на летний период котел выключал а вот неделю назад попробовал включить, но он опять выдает ошибку 07...я его разобрал тк сам по профессии сантехник... снял вентилятор , но там все нормально...проверил дымоход, он тоже чистый...трубы при работе еле нагреваются и котел поработав минут 20-30 самопроизвольно выключается...вот никак не пойму в чем может быть причина??? С ув.

Вернуться к началу