Re: Котел kiturami.Е95

Honda » 05 ноя 2018, 20:50

Dyavol писал(а):При включении ГВС быстро падает давление в системе, и он отключается с ошибкой Е95. Подскажите, в чем может быть проблема.
Расширительный бак "сдулся" - накачайте в него воздух (предварительно слив теплоноситель). :)

Re: Котел kiturami.Е95

Dyavol » 05 ноя 2018, 09:42

Добрый день. У меня тоже проблема, следствием которой является ошибка E95. Итак, есть котёл SOLARVILLE NEO-20R. При включении ГВС быстро падает давление в системе, и он отключается с ошибкой Е95. Подскажите, в чем может быть проблема.

Re: Котел kiturami.Е95

Владимир77 » 15 фев 2018, 10:56

Спасибо. Буду пробовать.

РоманМ » 12 фев 2018, 10:25

Добрый день, Я бы вам посоветовал обратиться к специалистам, которые запускали котел. По идее он у вас на гарантии и лезть туда - это ея лишаться. А по существу:
1. Проверить давление в расширительном баке - изменений давления кроме как при включении насоса быть не должно.
2. Проверить датчик низкого уровня - возможно размыкание при остывании СО
3. Проверить блок управления - не видит и\или неправильно интерпретирует сигналы датчика.
Удачи

Котел kiturami.Е95

Владимир77 » 10 фев 2018, 15:23

китурами альфа твин 20.Работает двое, трое суток. После этого выскакивает ошибка Е95. Давление при работе 2,2.Когда спит 1.6-1.7.При работе насоса без горелки 1.9-2.0,Проверка системы, утечки воды нет. СУХО. Котел новый 2месяца всего. Что может быть? Фильтр чистили. Чисто.

Вернуться к началу