lianovod » 28 июн 2016, 23:56
Добрый день столкнулся с такими проблемами
1. скорости и потери при радиаторном отоплении
Какие реальные потери на разных трубах брать, при подводке к радиаторам, чаще всего приходится тупо по таблицам на трубы брать, о линейных потерях речи и не идет)))))
Скорость от 0,3 – 0,9
Потери до 60-100 па/м
Для горизонтальных систем как я понимаю
скорости могут быть от 0,15 м/с все таки, ибо выгонит воздух уже на такой скорости вместо рекомендованной «антивоздушной» скорости «от 0,3 м/с»)))) )
Какие посоветуете исходя из опыта брать скорости и потери
+ лучевая разводка
- магистрали от коллектора до радиаторов – м/с Па/м
- подводы к коллектору от источника тепла – м/с Па/м
+ попутной системе к между радиаторами – м/с Па/м
- данфосс
скорости 0,5-0,8 м/с
Потери 70-80 па/м
2. скорости и потери при напольном отоплении
Пользуюсь рекомендованной таблице Овентропа
Но выянил на презентации Санкома как делает канн и данфосс
- Кан
скорости 0,3-0,7 м/с
Потери 250-300 па/м
- данфосс
скорости 0,5-0,8 м/с
Потери 70-80 па/м
Меня это поставило в ступор
Сколько людей, столько и мнений чтоли
3. также такой вопрос
котел например 24 квт
пол получается 20 квт при дельта т = 10градусов
котел имеет мощность и расход при какой дельте,
при теплых полах ведь расход колосальный, хотя я понимаю что там идет смешение
Добрый день столкнулся с такими проблемами
1. скорости и потери при радиаторном отоплении
Какие реальные потери на разных трубах брать, при подводке к радиаторам, чаще всего приходится тупо по таблицам на трубы брать, о линейных потерях речи и не идет)))))
Скорость от 0,3 – 0,9
Потери до 60-100 па/м
Для горизонтальных систем как я понимаю
скорости могут быть от 0,15 м/с все таки, ибо выгонит воздух уже на такой скорости вместо рекомендованной «антивоздушной» скорости «от 0,3 м/с»)))) )
Какие посоветуете исходя из опыта брать скорости и потери
+ лучевая разводка
- магистрали от коллектора до радиаторов – м/с Па/м
- подводы к коллектору от источника тепла – м/с Па/м
+ попутной системе к между радиаторами – м/с Па/м
- данфосс
скорости 0,5-0,8 м/с
Потери 70-80 па/м
2. скорости и потери при напольном отоплении
Пользуюсь рекомендованной таблице Овентропа
Но выянил на презентации Санкома как делает канн и данфосс
- Кан
скорости 0,3-0,7 м/с
Потери 250-300 па/м
- данфосс
скорости 0,5-0,8 м/с
Потери 70-80 па/м
Меня это поставило в ступор
Сколько людей, столько и мнений чтоли
3. также такой вопрос
котел например 24 квт
пол получается 20 квт при дельта т = 10градусов
котел имеет мощность и расход при какой дельте,
при теплых полах ведь расход колосальный, хотя я понимаю что там идет смешение