KOA » 20 июл 2007, 00:07

Выложи расчетик, так, поэксперементировать...

Awarija » 20 июл 2007, 00:02

Все, я их победила!
Просто планировка неудачная, "красиво" ветки развести не удалось. пришлось пережать на ответвлениях от магистрали нижние ветки шайбами либо дополнительными регулирующими клапанами.
на самой неудачной пришлось поставить на ответвлении вместо 25 (по расчету) 32, и перед фанкойлом 40 - что бы снизить потери по гидравлике.
Еще поняла, что Овентроп ругается не всегда по делу - если два регулируюших поставить на один участок - кричит о больших потерях, если один из них вынести за отвод 90, то кушает и не морщится.
Просто прогу только начала осваивать, в Питере, к сожалению, мало кто работает в подобном :(

Спасибо огромное за беспокойство :)

KOA » 19 июл 2007, 23:32

Хорошо, посмотрю где у меня вариант для него просчитан (окончательно вышел на Данфосс, но там 250 доводчиков), завтра вечером выложу (днем не смогу, трафик помер на работе).

Awarija » 19 июл 2007, 23:20

Олег, дело в том, что в ТЗ строго прописана именно овентроповская арматура...

KOA » 19 июл 2007, 22:10

При расчете программа выдает ошибку "Слишком большое гидравлическое сопротивление на участке" участок - подводка к фанкойлу.
есть такая весчь...
вопрос, вам холод надо посчитать именно на Овентроповскую или можно другую?
Лично мне больше нравится на Данфосс по арматуре считать (программы универсальней КАНа в этой среде не знаю, косяк один - маленький выбор труб, но это не проблема).
Если на Овентроп чисто, то завтра посмотрю на работе, где-то есть вариант с их арматурой, вечером выложу раскладку...
Если есть возможность на Данфосс перейти, то там на подющей ставится AB QM, на обратке любая запорная, и на "ругательства" проги можно забить (как раз сегодня с ними по этому вопросу "сношались")...

ermalex » 19 июл 2007, 20:19

Звоните в представительство.

Awarija » 19 июл 2007, 20:08

Это я для примера один из фанкойлов выложила. Всего у меня красавцев подобных семь. Магистраль по коридору, от нее к фанкойлам подводки. Да, двухтрубка.

Re: Oventrop - гидравлика ХС

Илья » 19 июл 2007, 20:06

[quote="Awarija";p="15642051"]
dP = 52317 Па...[/quote]
Очень большое гидравлическое сопротивление, что-то не так, у Вас 2-трубка тупиковая на 200 кВт, что-ли?

Oventrop - гидравлика ХС

Awarija » 19 июл 2007, 19:34

Доброго!
Считаю холод в Овентропе. Не могу гидравлику победить. Ну, все по-порядку...
Канальные фанкойлы. Обвязка: на подающей регулирующий вентиль Hydrocontrol R, на обратке запорный Hycocon A.
Подводка к фанкойлам Экопласт, трасса сталь.
При расчете программа выдает ошибку "Слишком большое гидравлическое сопротивление на участке" участок - подводка к фанкойлу.
Влепила два регулирующих (в качестве эксперимента) на одну длинную подводку - перестала ругаться... Т.е. я так понимаю, что слишком большое сопротивление создает именно регулирующий вентиль за счет настройки...
Но не могу ж я лепить по 2 вентиля на все 7 подводок, на которые она ругается?!
Эта... может, посоветуете чего путного...
Если где-то можно подобную тему посмотреть, ткните, пожалуйста, носом.. я тут новенькая, а поиск ничего не дал :(
Вот что программа после расчета выдает (нагрузка фанкойла 1600Вт):
Hydrocontrol R3
настройка 0,3
Дн20
G = 0,076
Kv = 0.380
dP = 52317 Па...