VikT » 03 мар 2018, 02:58
Проблема в том, что при регулировании по Т помещения время между "воздействием" и "возмущением" измеряется часами, в связи с этим "классическое" ПИД-регулирование, как в случае с регулированием по Т теплоносителя, где это время измеряется секундами, может вызывать достаточно большие автоколебания регулируемого параметра. А при регулировании ТП это усугубляется еще и инерционностью самого греющего элемента. Хрен коэффициенты подберешь, а поскольку режим, в результате изменения внешних условий, редко становится "установившимся", то количественное, то бишь двухпозиционное регулирование тут не самый плохой вариант, тем более и самый дешевый.
Потому, наверное, не стоит заморачиваться, да использовать обычные термостаты и термоприводы. Основная регулировка будет осуществляться по погоде, а термостатами "отсекаться" перетоп.
А для помещений исключительно с ТП, есть термостаты с доп. датчиком ТП. Регулирование осуществляется по Т помещения, а показания датчика ТП используется в расчете времени включения-отключения исполнительного механизма.
Проблема в том, что при регулировании по Т помещения время между "воздействием" и "возмущением" измеряется часами, в связи с этим "классическое" ПИД-регулирование, как в случае с регулированием по Т теплоносителя, где это время измеряется секундами, может вызывать достаточно большие автоколебания регулируемого параметра. А при регулировании ТП это усугубляется еще и инерционностью самого греющего элемента. Хрен коэффициенты подберешь, а поскольку режим, в результате изменения внешних условий, редко становится "установившимся", то количественное, то бишь двухпозиционное регулирование тут не самый плохой вариант, тем более и самый дешевый.
Потому, наверное, не стоит заморачиваться, да использовать обычные термостаты и термоприводы. Основная регулировка будет осуществляться по погоде, а термостатами "отсекаться" перетоп.
А для помещений исключительно с ТП, есть термостаты с доп. датчиком ТП. Регулирование осуществляется по Т помещения, а показания датчика ТП используется в расчете времени включения-отключения исполнительного механизма.