Вентилятор Fondital

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вентилятор Fondital

Дядя Витя » 15 окт 2010, 20:52

Всем спасибо большое за участие. Виновата плата управления. Что уж там навернулось и почему я выяснять не стал.

аристошка » 14 окт 2010, 09:29

если есть знакомый электронщик ему как "два пальца об асфальт" найти как идет напряжение на вентилятор
вполне возможно просто ребе дохлое или где либо пайка плохая

Дядя Витя » 13 окт 2010, 21:55

хммм спасибо большое, похоже клиент попал на плату, которой нет в наличии(( завтра отпишусь что же было на самом деле.

RUZALIN » 13 окт 2010, 21:50

Вентиляторы есть разные, но в Вашем случае он односкоростной и питание у него 220 в. Расход при надобности изменяют установкой диафрагмы на выходе дымовых газов из котла(но это не к этой теме). И при минимальной мощности и при максимальной мощности горелки скорость вентилятора будет одинаковой.

Дядя Витя » 13 окт 2010, 21:44

Я правильно понимаю, что скорость вентилятора не изменяется в зависимости от изменения мощности горелки??? если так, то что-то погорело в электронике, если изменяется скорость, то мультиметр может врать при измерении(это мне сказал бывалый электронщик)

RUZALIN » 13 окт 2010, 21:39

Дядя Витя писал(а):напряжение 36В
Мало, должно быть 220.

Дядя Витя » 13 окт 2010, 21:37

напряжение 36В на вентилятор подается, получается дифреле исправно. Сопротивление обмотки вентилятора не измерял к сожалению. Что то уж больно похоже на плату управления. я кстати замыкал дифреле после того как поступало напряжение на вентилятор, но котел не запустился))

RUZALIN » 13 окт 2010, 21:20

Надо начинать с самого начала: проверить линию Прессостата. При включений он должен быть разомкнут. Плата перед включением вентилятора проверяет его. Если прессостат в порядке, тогда проверяем напругу идущую на вентилятор. Если ничего не идёт возможно уже плата не отрабатывает, скорее реле вентилятора на плате. Чтобы не лезть проверять всё, что может быть связано с прессостатом, сначала надо бы просто имитировать его работу.

аристошка » 13 окт 2010, 21:19

см.напряжение на двигателе а потом вопросы

Дядя Витя » 13 окт 2010, 21:12

в ошибку выходит при включении котла, т.е. запустить мы его вообще не можем по причине не включения вентилятора. Котел успешно разблокируется.

sander » 13 окт 2010, 20:59

на каком этапе выходит в ошибку? как реагирует на reset?

RUZALIN » 13 окт 2010, 20:30

220 В идёт к вентилятору котла.

Вентилятор Fondital

Дядя Витя » 13 окт 2010, 20:03

Всем здрасте!)
Такая проблемка у котла Fondital Victoria Compact с принудительной вытяжкой:
Горит ошибка по дифреле, открываю, вентилятор не запускается. Вопрос: какое напряжение должно приходить на него? Хочу понять что же все-таки неисправно, вентилятор или плата

Вернуться к началу