Re: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг

Каргин » 30 ноя 2012, 00:00

hobot писал(а):Каргин, на прессостат он реагирует именно красным огоньком, проверьте сами.
в том то и дело, что проверял. Зажигает рыжий огонек

Афоня » 29 ноя 2012, 21:15

Как говорят в народе шило на мыло :D
или часы на трусы... как-то так

Re: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг

Каргин » 29 ноя 2012, 21:05

Проблема решена кардинально. Путем замены котла на Навьен

Re: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг

hobot » 29 ноя 2012, 08:34

Каргин, на прессостат он реагирует именно красным огоньком, проверьте сами.

vamh » 28 ноя 2012, 08:35

Каргин
Вы решили спросить совета или показать свои знания про рыжий огонёк? Делайте как Вам сказали и будет счастье. А то и Вы плату скоро смените, не только трансформатор розжига.

Re: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг

Каргин » 27 ноя 2012, 18:45

hobot писал(а):Попробуйте заменить прессостат (реле давления воздуха).
На прессостат он реагирует по-другому. Рыжим огоньком...

Re: Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг

hobot » 27 ноя 2012, 14:28

Попробуйте заменить прессостат (реле давления воздуха).

Fondital Victoria 24CTFS вторую неделю выносит мозг

Каргин » 26 ноя 2012, 22:33

Доброго времени суток!
Сабж блокирует горелку (горит красный светодиод). Сброс рукояткой на плате иногда приводит к перезапуску, а иногда не приводит. Выключение из сети и повторное включение приводит к перезапуску.
Наблюдения показали, что перед уходом котла в блокировку не срабатывает трансформатор розжига.
Производилась попытка замены платы. Плату купила хозяйка котла (при покупке ей сказали, что возврат не возможен), а вот замену производил какой-то другой мастер. По словам хозяйки, плата не запустилась вообще, мастер забрал плату и в тот же день поставил ее кому-то. А на этот котел вернули его старую плату.
Сегодня поменял в ней реле газововго клапана,- помогло часа на три, потом хозяйка позвонила, сказала, что котел опять встал. Похоже, он меня боится. :D При мне работает, а стоит мне уехать, максимум на час его хватает.
Есть подозрения на трансформатор розжига. Поскажите, как его можно проверить?

Вернуться к началу