Denys Ryndin » 18 фев 2016, 17:43
Данная модель котла относится к версии конвенциональных, то есть неконденсационных. Поэтому диапазон модуляции у него находится в пределах от 11,1 до 24 кВт. Естественно, что 11,1 кВт это больше чем Вам необходимо для стабильной работы котла, т.е. для того чтобы он работал с изменяемой мощностью и не тактовал. Но все таки я бы рекомендовал Вам уменьшить максимальную мощность в режиме отопления (параметр Р7 поставить на минимум), а также увеличить время между циклами поджига до 10 мин. (паарметр Р11) и время выхода на макс. мощность в режиме отопления (параметр Р12=10). Также настоятельно рекомендую установить комнатный термостат или хронотермостат и не опускать температуру теплоносителя ниже 50 С иначе расход газа вырастет, а срок службы может сократиться.
Данная модель котла относится к версии конвенциональных, то есть неконденсационных. Поэтому диапазон модуляции у него находится в пределах от 11,1 до 24 кВт. Естественно, что 11,1 кВт это больше чем Вам необходимо для стабильной работы котла, т.е. для того чтобы он работал с изменяемой мощностью и не тактовал. Но все таки я бы рекомендовал Вам уменьшить максимальную мощность в режиме отопления (параметр Р7 поставить на минимум), а также увеличить время между циклами поджига до 10 мин. (паарметр Р11) и время выхода на макс. мощность в режиме отопления (параметр Р12=10). Также настоятельно рекомендую установить комнатный термостат или хронотермостат и не опускать температуру теплоносителя ниже 50 С иначе расход газа вырастет, а срок службы может сократиться.