Re: Проблема с Fondital Victoria Compact 24 атмо

sachek111 » 25 окт 2018, 23:12

Мужики , котел фондитал виктория компакт 24 атмосферник, подскажите кто сталкивался может. Пропадает питание на насос. Причем периодически. Когда проявляется неисправность, то отсутствует управляющее питание на реле насоса. Как я понял по плате, то плюс на релюху приходит постоянно, а управление идет минусом через микросхему - сборку дарлингтона UKN2003A , а от нее через резюк напрямую в контроллер. Микруху поменял толку нет.

Кто знает где копать?

Re: Проблема с Fondital

mopsdad1 » 13 окт 2009, 05:00

Ну если честно , конечно схалтурили. Котел за 70 км от города и запускал мальчик - практикант.Все разговоры о неполадках велись по телефону. Но в конечном итоге поехал туда наш мастер и решил проблему за 5 мин.Просто поторопился я на форум писать. Как говорится и на старуху ....

mrstone » 12 окт 2009, 22:54

mopsdad1
Ты не обижайся, просто, видя тебя на других форумах в темах, затрагивающих сервис котлов, можно было предположить, что ты этим непосредственно занимаешься. А если так, то элементарный осмотр цепей не помешал бы... Потому и спрос с тебя не как с обывателя, который спрашивает о том, что не работает котёл, забыв при этом включить его в розетку. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

mopsdad1 » 12 окт 2009, 17:58

Впервые с такой проблемой столкнулись. Мне всегда казалось , что спросить , если что-то не получается - это правильно. Если здесь некоторые болеют звездной болезнью , то пардон.

Re: Проблема с Fondital

sergey 73 » 12 окт 2009, 16:36

Вернее бригада.

Re: Проблема с Fondital

sergey 73 » 12 окт 2009, 16:34

mopsdad1 писал(а):дымоход Равшаны с Джамшудами. Прочистили . Все ОК.
mrstone Похоже сервисмены и каменщики одно лицо.

mrstone » 11 окт 2009, 22:30

А что, перед тем, как спросить,- цепи проверить нельзя было? Подкинуть датчики, замкнуть термостаты...да хотя бы руку в рассекатель тяги опустить для определения наличия тяги... :hah: :gyy:

Re: Проблема с Fondital

mopsdad1 » 11 окт 2009, 05:58

ГВС открывали на 30 -40 секунд , а в аварию уходил через 2-3 минуты работы. Это и смущало.

Re: Проблема с Fondital

sergey 73 » 10 окт 2009, 14:34

mopsdad1 писал(а):Спасибо за советты. Все было просто . При кладке дымоход забили наполовину раствором Равшаны с Джамшудами. Прочистили . Все ОК.
Темните батенька, при забитом дымоходе в аварию должен вываливаться как на ГВС так и на отопление. Я подозреваю что насос у Вас был заклинён.

Святослав » 10 окт 2009, 10:06

При забитом дымоходе, на половину, ГВС нормально работать не может однозначно, у меня вчера подобный случай был, люди летом не включали котёл, включили осенью котёл не работает. Снимаю крышку работает :D , при закрытой бабахает, смотрю дымоход там птинец :cryy: , я людям рекомендую котлы не отключать при наличии стабилизатора.

шидол » 10 окт 2009, 07:20

о как :D а че индикации аварии у него нету?

Re: Проблема с Fondital

mopsdad1 » 10 окт 2009, 04:36

Спасибо за советты. Все было просто . При кладке дымоход забили наполовину раствором Равшаны с Джамшудами. Прочистили . Все ОК.

представитель fondital » 09 окт 2009, 09:01

mopsdad1 писал(а):очень меденно набирает мощность
Victoria Compact на отопление разгоняется 200 сек с Рмин до Рмакс, т.к. у него нет ограничения Рс.о. Эта ситуация - норма.
mopsdad1 писал(а):работает минуты две и отключается
Вот с этим непонятно. Отключается по какому параметру? Циркуляция в с.о. есть? Я так понял, что это первый пуск котла (т.е. "ввод в эксплуатацию") - котёл установлен на новую систему или на старую? Каковы теплопотери здания? Литраж системы?
Если отключение происходит по "достижению заданной температуры" - ищите, где нарушена циркуляция.

Святослав » 09 окт 2009, 06:50

Батареи греются? Если после работы на ГВС, то в котле есть некоторое количество горячей воды, котёл её видит поэтому не сразу выходит на свои мощи. Циркуляция затруднена, проверь фильтр на обратке.

Проблема с Fondital

mopsdad1 » 09 окт 2009, 05:50

Господа , подскажите , что может быть. Котел Fondital Victoria Compact атмосферник. При первом запуске на ГВС работает нормально , а на отопление разжигается , очень меденно набирает мощность , работает минуты две и отключается. Какие есть соображения?